楼主: 重庆空调

在工程维修时拍下的,供大家看看

  [复制链接]
发表于 2010-7-11 21:41:57 | 显示全部楼层
水冷凝器,用化学方法处理哦
发表于 2010-12-12 22:47:42 | 显示全部楼层
这是一般常见的水冷凝器,中央空调螺杆机和离心机三常用,在一些小型制冷设备上也经常看见。
更具你的图片,其实你那个也不是很脏。一般上面是水垢,就是碳酸钙和其他镁离子化合物。更具碳酸物的特性。可以用化学方法和物理方法除垢。用化学的有常见的草酸直接放在冷却塔里面运行(浓度为70)2小时,在放掉污水,加清水运行2小时再次放掉,重复3次即可。还有加格瑞水管清洗剂安兑水1比10加入运行4小时,最好同时加入缓蚀剂。运行后在重复清洗3次。还有其他药物,市面上比较多。。。。
物理方法:找一根10个的螺纹钢条,慢慢深入每一根铜管,不断拉扯反复多次。长度和该冷凝器的长度一样活着稍长。每根依次。
我们用的就是这个,1000冷吨离心机
发表于 2011-1-7 14:08:34 | 显示全部楼层
不就是壳管式冷凝器
发表于 2011-1-7 17:24:20 | 显示全部楼层
俺顶  32楼
发表于 2011-1-7 18:14:47 | 显示全部楼层
呵呵 长见识了
发表于 2011-1-7 19:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-7 22:05:50 | 显示全部楼层
分明是是一个热交换器!我做加工过一小型的!内部应该是铜管.用除逅剂浸泡,反复冲洗就可以了!
发表于 2011-1-7 22:19:34 | 显示全部楼层
同意17楼的!,市面上还有一种小刷子,塞到孔里来回拉,
发表于 2011-1-8 09:41:15 | 显示全部楼层
好象在用通炮加水处理的情况下还没有好的方法,水处理不到位只要三年系统就要报废。特别是冷凝系统!!!!!!
发表于 2011-1-8 13:06:45 | 显示全部楼层
哥们用过胆酸没有