R12、R134、R600不同制冷剂加氟压力?

[复制链接]
发表于 2013-4-29 12:59:01 | 显示全部楼层

老师,你说的这话只是对冰箱冰柜而言吗?冷库也是这样吗?
发表于 2013-4-29 18:08:59 | 显示全部楼层
一言定音,系统就应综合考虑
发表于 2013-4-29 20:48:26 | 显示全部楼层
谢谢荣版的分享。
发表于 2013-4-30 22:59:52 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2014-12-16 00:30:32 | 显示全部楼层
新手  学习了  
发表于 2015-8-29 12:32:33 | 显示全部楼层
新手冒一下泡学习了
发表于 2015-8-29 12:46:22 | 显示全部楼层
楼上说的都很好i,冬季和夏季压力相差很大的
发表于 2015-8-29 14:02:27 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-4-15 20:17
你强调加氟压力,那你永远也加不准!加氟绝对不可以压力或电流加注,应以回气管的现象或温度为准。
R600制 ...

荣昌老师的观点很对我的胃口,这么简单的低压管温度判定方法,为什么大家都愿意前前后后焊压力表呢?搞不懂
发表于 2016-4-11 20:11:14 | 显示全部楼层
路过,顶一下,学习了。。。
发表于 2016-4-11 22:41:44 | 显示全部楼层
电流压力是测故障的参考,不是加氟的依据,在运行时间内以回气管温度来确定。