格力72柜机空调能制热不能制冷

[复制链接]
发表于 2013-4-12 13:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天给一用户装空调。(72)3P。当时天也冷加沸时只看个大概。低压0.6沸就加不进去。当时也没注意到只是式了制热良好。交机走人。今天用户打来电话说。能制热。不能制冷。此现象我还是第一次碰到。引向不制冷的情况有以下3点。1.四通阀没有到向(卡死)2单向阀漏气。3四通阀坏。毛细管估计没堵。因为运转正常。能制热说明压机正常。沸没漏.。以上我分析的是否准确。请师傅们惨目一下。谢谢。
发表于 2013-4-12 13:48:10 | 显示全部楼层
天冷 低压0.6???
发表于 2013-4-12 14:32:01 | 显示全部楼层
氟加太太太多了
发表于 2013-4-12 14:48:33 | 显示全部楼层
天气冷 开不起来!
发表于 2013-4-12 15:33:32 | 显示全部楼层
为什么要加到6个压.咋不加到36个压?
发表于 2013-4-12 16:50:47 | 显示全部楼层
加0.6个压?不知道你那里当时的环境温度是多少?多看看西安周涛老师的帖子。多学习
发表于 2013-4-12 17:00:25 | 显示全部楼层
六个压,差不多蒸发温度在十几度了吧,这样与环境温度有多大的温差呀,可不是人家说不制冷了.....
发表于 2013-4-12 17:10:02 | 显示全部楼层
楼主你说下你的410A的制冷剂把他们都气趴下
发表于 2013-4-12 17:42:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-12 18:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
你别走着去检查。发现是操作失误或者温度不足以使机器制冷才气死人呢。我都遇到过。不过感觉你氟应该加多了吧!