楼主: 骑猪先飞

学校宿舍插座总跳闸

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-4-4 21:56:44 | 显示全部楼层
线没有接错,已经用了几个月啦。现在不敢确定是漏电还是短路。是不是用万用表电阻档测短路(阻值越大表示短路,)电压档测漏电。
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:39:47 | 显示全部楼层
火线有漏电,你可以将零线和火线对调,就可以解决了,这是应急办法,最好还是查到漏电点。

对调后有安全隐患吗?长时间用是不是不行。
 楼主| 发表于 2013-4-4 22:42:24 | 显示全部楼层
各位师傅辛苦啦:用万用表电阻档测短路,电压档测漏电对吗?
发表于 2013-4-4 23:21:15 | 显示全部楼层
先弄清楚是断路器跳闸还是漏电开关跳闸,断路器跳闸就是短路了,查短路点。漏电跳闸,把进线都断开,拔下所有插座上的负载,关闭所有照明,用摇表一根一根测漏电,很快能查明。
 楼主| 发表于 2013-4-5 08:22:36 | 显示全部楼层
1;线都没有接错,已经用了半年啦。插座断路器是刚换的,合上照明断路器灯都能亮,只要一合插座断路器过一会照明的也断了。
2;将零线和火线对调,不跳表明是漏电,跳表明是短路对吗?
3;将零线和火线对调,有安全隐患吗?短时间是不是没有太大问题。
4;漏电和短路用什么方法解决。
         谢谢各位!

 楼主| 发表于 2013-4-5 08:47:02 | 显示全部楼层
有师傅说用万用表和摇表测,万用表两根线红线接火线,黑线接地对吗?还有摇表的两根线是怎么搭接的。谢谢
发表于 2013-4-5 10:11:29 | 显示全部楼层
1、可能是你的照明控制开关接线时没有拧紧螺丝或线路接头没有接好,接触不良;2、可能是你的插座回路线接地或短路,断电检测一下;
发表于 2013-4-5 11:57:14 | 显示全部楼层
被怕麻烦,用摇表检查吧,找专业电工,学生出事更麻烦
发表于 2013-4-5 19:17:40 来自手机 | 显示全部楼层
可能是接触不良,也可能是线头没接好吗,仔细查查吧。
发表于 2013-4-5 19:31:19 | 显示全部楼层

漏电,和短路就分不清,还是找个电工看一下解决,