发表于 2013-4-8 18:34:24 | 显示全部楼层
应该是膨胀阀的问题,是在找不到那个坏的膨胀阀就全换吧

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
XSFH + 2 热心助人!

查看全部评分

发表于 2013-4-8 23:38:30 | 显示全部楼层
该冷水机共四台 压机,2个为一个机组。其中一个机组工作时低压报警,高压为10个压力,低压为2个,室外温度为15度,
   
    这时的水温是多少度?水温达到使用要吗?从你的条件来说,制冷系统及雪种的都算是正常的,低压保护通常用2.15M,工作稍长就低保了。如果水温能达到要求的,就把2.15M短路吧。


评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
XSFH + 2 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-4-9 22:02:19 | 显示全部楼层

请问什么是2.15M?谢谢
发表于 2013-4-9 22:09:28 | 显示全部楼层
冷量带不走  检查蒸发器是否脏堵 ~~~