楼主: wjh110316

冰箱冰柜毛细管长度的确定,神一般的差事,鬼一样的经历!

[复制链接]
发表于 2013-4-4 17:31:10 | 显示全部楼层
wjh110316 发表于 2013-4-4 17:25
我从姚明试到武大,武大用的效果看不下去!@

唉!恨天高,高个儿就是有这个好处,连制冷维修都高人一等。
 楼主| 发表于 2013-4-4 17:37:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 wjh110316 于 2013-4-4 17:40 编辑
lkk 发表于 2013-4-4 11:45
QD142        R12        14.2                 324        280        1.16

算550公升,550/100*4.5*108/24=111w/h,0.55=0.5*0.5*2.2m,2*(0.5 ...


这是个旧柜子,被盘过管,保温也比较差,而且经过多次手,除了壳子,其它都被动过。同等大小的冰柜我看了原机的东贝压机,在ASHRAE条件下制冷量是270W,在CECOMAF条件下是197W;考虑到万胜的书面参数和实际效能,留了一定的量。但毛细管我测试了很多长度,从2.2米到1.6米,再到1.2米,再到0.9米,效果都不行,回气压力也不正常!如果有机会,我会再做一次全面的测试,到时我会做下记录!
 楼主| 发表于 2013-4-4 17:39:14 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-4-4 17:31
唉!恨天高,高个儿就是有这个好处,连制冷维修都高人一等。

我是新人,欢迎拍砖!你说了很多理论知识,对我很有帮助,谢谢!
发表于 2013-4-4 17:48:16 | 显示全部楼层

在ASHRAE条件下制冷量是270W,在CECOMAF条件下是197W

ASHRAE的条件是冷凝温度54.4c,蒸发温度-23.3c,过冷度22.2k,CECOMAF是欧规,冷凝温度55c,蒸发温度-25c,过冷度0k,而国家的标准是环温25c(冷凝温度约40c),所以用在国家的标准测试条件,ASHRAE的制冷量是会增加的。
 楼主| 发表于 2013-4-4 18:25:00 | 显示全部楼层
QD142国标制冷量好像是330W,请教一下,就这方面说,制冷量方面是不是在正常范围内?
发表于 2013-4-4 18:40:27 | 显示全部楼层
实践出真谛,毛主席说过:实践是检验理论的唯一途径。
发表于 2013-4-4 18:45:24 | 显示全部楼层
幽默与智慧的结晶 这就是交流的乐趣 l楼主很幽默

发表于 2013-4-4 18:53:07 | 显示全部楼层
楼主文采不错。呵呵。是不是你们那个地方都是这样用“那句话”来表达的
发表于 2013-4-4 18:58:09 | 显示全部楼层
142的是QD142,是280W的,不是142W的
发表于 2013-4-4 19:42:55 | 显示全部楼层
学习,学习,再学习。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 19:21 , Processed in 0.057275 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表