大金 VRV3 换 变频压缩机时,怎样将这台外机的制冷剂放到同一系统的外机中?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-5-17 07:20:16 | 显示全部楼层

谢谢师兄,不知道师兄在哪里做?
发表于 2013-5-17 21:36:01 | 显示全部楼层
大连的大金经销商
发表于 2014-11-8 21:03:52 | 显示全部楼层

师傅的水平高,方法也简单实用!赞一个
发表于 2014-11-8 22:17:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2014-11-9 16:20:11 | 显示全部楼层
鱼儿会游泳 发表于 2014-11-8 22:17
直接按其他一个压缩机强行启动,或制热把F直接压倒内机,一般说可以的,

谢谢师兄,。。
发表于 2014-11-9 20:03:57 | 显示全部楼层
那么麻烦  我们修V3都是关故障机截止阀 油阀把它插到有电的端子上打开 工艺管割开 压缩机排气管锯条锯开再换压缩机抽空补氟 从来也没什么事 至于组分问题 那么大机组 放点氟算什么
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:08:00 | 显示全部楼层
杀你小吊哎 发表于 2014-11-9 20:03
那么麻烦  我们修V3都是关故障机截止阀 油阀把它插到有电的端子上打开 工艺管割开 压缩机排气管锯条锯开再 ...

一次可以,下次再换压缩机效果就不行了,以前我们也是这样干
 楼主| 发表于 2014-11-9 20:09:27 | 显示全部楼层
杀你小吊哎 发表于 2014-11-9 20:03
那么麻烦  我们修V3都是关故障机截止阀 油阀把它插到有电的端子上打开 工艺管割开 压缩机排气管锯条锯开再 ...

最好回收,省点钱
发表于 2017-7-16 19:02:43 | 显示全部楼层
回收起来比较麻烦