大金 VRV3 换 变频压缩机时,怎样将这台外机的制冷剂放到同一系统的外机中?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-4-18 07:17:41 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-18 09:06:52 | 显示全部楼层
邪恶的镰刀锤子 发表于 2013-4-18 00:12
R410A不允许残留,必须放干净,进入抽真空模式抽干净,想回收也可以,要花10几万买专业收氟机

你知道四台机组一起要多少公斤F吗,还有追加的F,,,,全放完不要钱呀,而且厂家的维修费也没有那么高
发表于 2013-4-18 21:36:58 | 显示全部楼层
更换压机不需要抽到另外的主机上,关上大管的阀门抽到冷疑器就可以啦 ,压缩机排气哪里有个单向阀的,
 楼主| 发表于 2013-4-19 18:54:14 | 显示全部楼层
电车男 发表于 2013-4-18 21:36
更换压机不需要抽到另外的主机上,关上大管的阀门抽到冷疑器就可以啦 ,压缩机排气哪里有个单向阀的,

谢谢师兄,关上大阀机组会不会保护?那压缩机里残留的制冷剂怎么放?
发表于 2013-4-19 20:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
开制冷,把坏机的氟抽到好的那三台行不行。期待结果。
发表于 2013-4-19 21:11:06 | 显示全部楼层
关闭大阀没那么快就保护的 ,但低压系统里压缩机是抽不干净的,残留的雪种不多,在低压哪里有个维修阀的,接上表就可以放。
 楼主| 发表于 2013-4-19 21:14:02 | 显示全部楼层
电车男 发表于 2013-4-19 21:11
关闭大阀没那么快就保护的 ,但低压系统里压缩机是抽不干净的,残留的雪种不多,在低压哪里有个维修阀的,接 ...

那么,油平衡管的阀门要不要关闭?谢谢
发表于 2013-4-19 21:19:47 | 显示全部楼层
应该不用关。油平行管也有单项阀的 ,我换VRV2的就没关过
 楼主| 发表于 2013-4-19 21:21:15 | 显示全部楼层
电车男 发表于 2013-4-19 21:19
应该不用关。油平行管也有单项阀的 ,我换VRV2的就没关过

谢谢师兄,不知道师兄在哪里做?
发表于 2013-5-16 22:08:21 | 显示全部楼层
4外机只有日本机器才能,我给你个建议可以一试,你要把故障机单独变为主机关闭气管截止阀,做制冷剂追加模式设定,把故障机冷媒排放出来,前提跳掉故障压缩机连线。然后其他三台由主机设定制冷剂追加模式把冷媒回收到室外冷凝器了,需要操作3次以上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 06:54 , Processed in 0.056935 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表