楼主: 长鸿

今天碰到一个碰怪的现象

  [复制链接]
发表于 2013-3-28 00:14:29 | 显示全部楼层
零线接触不良,或者你电笔是坏的
发表于 2013-3-28 20:43:16 | 显示全部楼层
这种想象一般发生在变压器中性点不接地的系统中,一般是电笔测量不亮的那一相相线接地了,这样就会出现这种现像了。
发表于 2013-3-28 21:04:40 | 显示全部楼层
我以前遇过。是零线与相线短路不跳闸
发表于 2013-3-29 09:18:41 | 显示全部楼层
楼上的简答正确。你的零线断了。所以你测到零线电笔都是亮的。要记住线电压是380V。相电压才是220V.
发表于 2013-3-29 09:36:15 | 显示全部楼层
路过,学习一下。
发表于 2013-3-30 09:51:57 | 显示全部楼层
变压器零线没有接地,火线有一相漏电造成的。
发表于 2013-3-30 11:27:38 | 显示全部楼层
查查变压器中性点是否接好或开路,还有中性点接地电阻是否合格。
发表于 2013-3-30 23:10:32 | 显示全部楼层
解惑: 供电线路状态为‘星’型接法,故障为其中一根相线开路了,造成零线带电现象,这种情况日常维护比较常见,不足为怪。
发表于 2013-4-4 19:31:11 | 显示全部楼层
变压器零线接地不好
发表于 2013-4-5 13:51:11 | 显示全部楼层
线头接触不 好,或者接触点氧化