今天碰到一个碰怪的现象

  [复制链接]
发表于 2013-3-25 20:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    一配电柜官地插2P漏电空开跳闸,用电笔侧零线也发光,再测ABC三相其中有一相不发光,但用万用表测ABC三相、相电压380v,线电压220V。零线用电笔测发光,而且很亮。火线用氖管电笔测怎么会不发光?用表测电压正常,怎么解释?如果这样电笔会判断失误得!!!
发表于 2013-3-25 21:24:44 | 显示全部楼层
应该是零线断或虚接,你量的应该是线电压380,相电压220,你说反了让人看到说你不专业。
发表于 2013-3-25 21:25:29 | 显示全部楼层
我在工地也遇到过这种情况,至今无解
发表于 2013-3-25 21:33:18 | 显示全部楼层
应该是量时不发光的那一相接地了,才使零线用测电笔发光。
发表于 2013-3-26 08:20:23 | 显示全部楼层
零线接触不良,或接错线。
发表于 2013-3-26 09:10:57 | 显示全部楼层
最主要问题,是三相不平衡造成的,
发表于 2013-3-26 09:53:57 | 显示全部楼层
零线断或虚接。
发表于 2013-3-26 14:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
零线断了,或接触不良。
 楼主| 发表于 2013-3-26 21:45:25 | 显示全部楼层
奇怪今天停了半天电,电来时它有好了!
发表于 2013-3-27 20:30:59 | 显示全部楼层
4楼说的是对的。