电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 业余闲人

星角起动器工作不稳

[复制链接]
发表于 2013-4-11 13:59:39 | 显示全部楼层
把主电路脱,再试验控制器,如果还是连续的跳那么电压拉低的可能性就可排除
发表于 2013-4-28 21:23:13 | 显示全部楼层

同意你的看法。
发表于 2013-4-28 22:09:54 | 显示全部楼层
高成山 发表于 2013-3-24 06:21
看一看星接触器辅助触点,可能接触不良。

赞同!检查一下辅助触点
发表于 2013-4-30 16:35:06 | 显示全部楼层
877476825 发表于 2013-3-23 17:13
110千瓦的风机吗。猜测是电源电压被拉低所致。

呵呵  电压波动????主KM一直吸和啊 ????你觉得会是波动吗??检查控制线路或个KT,KM的辅助触点是否接触良好》
发表于 2013-5-11 12:35:37 | 显示全部楼层
在延时电路加中间继电器控制接触器线圈。可能是时间计电器带不动接触器线圈
发表于 2013-5-15 16:27:45 | 显示全部楼层
可能电路设计有缺陷
发表于 2013-5-16 08:47:40 | 显示全部楼层
说得好
把几点中合起来,可以解决
发表于 2013-5-27 14:46:14 | 显示全部楼层
时间继电器的触点选择错误了 ,KM3上面那个时间继电器触点,应该选用:瞬时闭合 延时打开的  ,而你现在用的正好相反 ,所以造成这样的问题
发表于 2013-5-28 20:18:58 | 显示全部楼层
延时的时间太短
发表于 2013-5-30 23:23:52 | 显示全部楼层
星角接触器有一个衔铁短路环损坏或衔铁接触面有污物,切换时不正常,我以前也碰到过类似的故障。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 06:00 , Processed in 0.059466 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表