楼主: 业余闲人

星角起动器工作不稳

[复制链接]
发表于 2013-3-29 09:42:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 RENZHIJIE 于 2013-3-29 09:45 编辑


    嗯,这样的话还可以保护星接触器的触点,有必要,还是不短接的好
发表于 2013-3-29 09:47:23 | 显示全部楼层
abc123194 发表于 2013-3-28 20:05
而且还可以在星不启动下保证不会直接跳到角运行

言之有理,考虑得更加周密了,呵呵
发表于 2013-3-29 21:34:14 | 显示全部楼层
是不是辅助触头接触不好呀!
发表于 2013-3-29 22:33:55 | 显示全部楼层
94业余爱好 发表于 2013-3-26 13:40
这种情况极有可能是新换接触器的弹簧弹力大,吸力要求高造成的。
KM△在刚得电瞬间,始终是先断开时间继 ...

分析的很好。表示。赞同。KM3是先断开常闭点,KT失电断开。KM3还没来得及自锁。就失电了。然后循环往复。。。
发表于 2013-4-4 20:05:23 | 显示全部楼层
你的接法不对
发表于 2013-4-5 16:48:24 | 显示全部楼层

这个星三角启动回路是个不可靠的二次回路,时间继电器KT和三角接触器KM3在转换的瞬间存在着互锁竞争,不能可靠保证KM3的吸合,你所描述的现象根源就是这里来的。
发表于 2013-4-5 16:55:55 | 显示全部楼层
这是星三角启动最可靠的二次回路,可以分析二次回路来看,完全是不存在时间上面的竞争
首先吸合星形接触器,然后利用星形接触器的常开来触发主接触器的自保,时间到达之后,先断开星形接触器,然后接触器完全断开后,用常闭去触发三角形接触器的自保,然后再利用三角形接触器的常闭触头的断开来完成对星形接触器和时间继电器的断电自锁。
1.jpg
发表于 2013-4-8 23:47:53 | 显示全部楼层
110KW弄个软起多好呀  哪还有这多是  平时维护也方便呀
发表于 2013-4-11 13:32:06 | 显示全部楼层
接触不良的可能性不大,因为他两个都一样
发表于 2013-4-11 13:56:32 | 显示全部楼层
newsan 发表于 2013-3-26 19:29
其实星/三角启动用时间继电器来转换真的非常不科学,因为这种控制方法根本无法检测电机是否正常启动并且达到 ...

还可以用检测电流用单片机来判断电机的运行情况再进行星三角的转换,这样的话还能实时检测电机在运行中的一些异常及时切掉电机电源,起到保护作用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 05:29 , Processed in 0.063625 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表