楼主: 业余闲人

星角起动器工作不稳

[复制链接]
发表于 2013-3-26 19:48:47 | 显示全部楼层
标准图不一定好
发表于 2013-3-26 20:01:54 | 显示全部楼层
就那几个件。按图排查
发表于 2013-3-26 20:12:48 | 显示全部楼层
转换后角接触器没做自锁!!
发表于 2013-3-26 22:19:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 abc123194 于 2013-3-26 22:25 编辑

用画图软件画了一张间图,不是很标准,楼主参考下,还有建意查一下△接触器常开点有没有接触不良,接线端有没有压到皮了
Y-△启动.JPG
发表于 2013-3-26 22:22:07 | 显示全部楼层
多用一个中间接触器,增加可靠性
发表于 2013-3-26 22:56:17 | 显示全部楼层

楼主你仔细看一下你的图纸,有这样一种情况:KM2和KT同时,KT延时接通后得电。KM3得电时常闭触点先断开常开才能闭合。即:KM3常闭触点降KM2和KT互锁断电,这是KM3常开还来得及自锁,KT和KM2已失电触点释放,所以就不能稳定工作。按我的图纸试试看。
 楼主| 发表于 2013-3-27 17:09:34 | 显示全部楼层
结贴
    因费用问题不同意换别的型号的接触器,采用的是28楼提供的图纸,问题已算解决,再次感谢各位师傅的鼎力帮助。
发表于 2013-3-28 14:08:32 | 显示全部楼层
abc123194 发表于 2013-3-26 22:19
用画图软件画了一张间图,不是很标准,楼主参考下,还有建意查一下△接触器常开点有没有接触不良,接线端有 ...

abc123194 --师傅的这个电路,应该能稳定保证Y--△转换的正常运行。中间加的这个继电器很好。
但是KM左端的KMY和KM两个常开触点可以直接短接。
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:25:56 | 显示全部楼层
RENZHIJIE 发表于 2013-3-28 14:08
abc123194 --师傅的这个电路,应该能稳定保证Y--△转换的正常运行。中间加的这个继电器很好。
但是KM左端 ...


“但是KM左端的KMY和KM两个常开触点可以直接短接。”
那两个触点是为了在星接触器触点选小的情况下,保障先星后主运行用的。
发表于 2013-3-28 20:05:32 | 显示全部楼层
业余闲人 发表于 2013-3-28 16:25
“但是KM左端的KMY和KM两个常开触点可以直接短接。”
那两个触点是为了在星接触器触点选小的情况下,保 ...

而且还可以在星不启动下保证不会直接跳到角运行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 05:39 , Processed in 0.061629 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表