电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 12849|回复: 65

星角起动器工作不稳

[复制链接]
发表于 2013-3-23 16:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
做了两套罗茨风机电机星角启动器。主和角的接触器用的是CJ20-160,星接触器用的是CJ20-100。延时10秒转换。
现在是主接触器一直吸合正常。星角转换有时正常,有时星角转换好几次才正常,有时一直延时转换。两套都一样,电压380V正常,求解释和帮助解决。(没有画图工具,图用标准图 )
发表于 2013-3-23 17:08:40 | 显示全部楼层
看看延时转换用的时间继电器,在转换前后工作电压有多大变化。
发表于 2013-3-23 17:13:45 | 显示全部楼层
110千瓦的风机吗。猜测是电源电压被拉低所致。
发表于 2013-3-23 19:06:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-23 21:38:02 | 显示全部楼层
威海舰艇 发表于 2013-3-23 17:08
看看延时转换用的时间继电器,在转换前后工作电压有多大变化。

电压稳定。时间继电器新换的。
 楼主| 发表于 2013-3-23 21:39:33 | 显示全部楼层
877476825 发表于 2013-3-23 17:13
110千瓦的风机吗。猜测是电源电压被拉低所致。

前面已说电压380V稳定。
发表于 2013-3-23 22:10:43 | 显示全部楼层
“看看延时转换用的时间继电器,在转换前后工作电压有多大变化”呵呵继电器转换前后的电压变化,兄弟即使他的负载大启动电流大电压降也不至于让KM和KT工作异常的,星三角启动是电工最基础的控制电路,不用对我所说的产生任何反驳或拍砖哦~~因为我就是从电工转行到家维的,有可能出现的原因就是你的二次控制有问题,星三角有很多种接法,不知道你是怎结的,希望看到你的图,如果没有画图工具可以在纸上绘画然后照下来传到论坛帮你解答!!
发表于 2013-3-23 22:21:26 | 显示全部楼层
有触头接触不良,仔细查查
发表于 2013-3-23 23:12:25 | 显示全部楼层
原理图传上来看一下。然后才能分析故障原因。因为星三角启动有几种接法。
发表于 2013-3-24 06:21:55 | 显示全部楼层
看一看星接触器辅助触点,可能接触不良。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 06:05 , Processed in 0.067177 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表