楼主: 付祖强

请教荣昌师傅!这样的排空方法是否有误???

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-3-25 22:08:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-26 21:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-3-23 09:16
制冷模式如果开不起来,开制热模式,拔掉四通阀线就等于制冷模式了,加进一些制冷剂,运转2分钟就足够了,然 ...

学习学习了。
发表于 2013-3-27 16:52:55 | 显示全部楼层
坤金 发表于 2013-3-25 13:46
怎么不搭界?细管和内机还是连在一起,等氟基本排完时细管就会有吸入感。不信的话去试试就明白了。

我都看了好几遍了,细管是分开了,可粗管还连在外机上,不关闭粗管阀。不停机的状态下细管就会吸入空气的。
发表于 2013-3-31 19:19:20 | 显示全部楼层
恭喜你付师傅!!又一位师傅诞生了
发表于 2013-3-31 20:38:00 | 显示全部楼层
排空繁琐费事。简单的方法:把低压管接好拧紧用F顶高压想象外机高压等高压管回气一回在连接好排空完成
 楼主| 发表于 2013-3-31 22:26:40 | 显示全部楼层
太空城 发表于 2013-3-31 19:19
恭喜你付师傅!!又一位师傅诞生了

谢谢师傅点评~~~
 楼主| 发表于 2013-3-31 22:26:53 | 显示全部楼层
songjunming 发表于 2013-3-31 20:38
排空繁琐费事。简单的方法:把低压管接好拧紧用F顶高压想象外机高压等高压管回气一回在连接好排空完成

谢谢师傅点评~~~
发表于 2013-4-1 09:20:52 | 显示全部楼层
2楼正解  无真空泵排空法说的真好  顶一个
发表于 2013-4-5 00:56:38 | 显示全部楼层
都复杂化了,电源线接好,两根管子都不连接,粗管上加保护帽拧紧,细管敞口,连接好压力表氟瓶,开机运行制冷感觉细管排气微弱甚至没有时,打开压力表,加少许气态,重复两三次关闭细管阀门,停机,根据铭牌定量加氟,然后和装新机一样顺序,开机运行试机,测压力,测电流,测进出风温度,即可。
另外,你的确是加多了,20度的环境温度,你加到5.5的压力............
发表于 2013-4-5 08:56:53 | 显示全部楼层
路过学习一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 15:04 , Processed in 0.060851 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表