这么复杂,干嘛不直接抽呢。一般拆装空调没收雪种的,安装后我都是直接抽真空,简单,效果又好。
发表于 2013-3-23 12:33:12 | 显示全部楼层
不如抽真空
发表于 2013-3-23 14:26:56 | 显示全部楼层
我看还是抽吧,
 楼主| 发表于 2013-3-23 21:36:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-23 21:37:37 | 显示全部楼层
红新 发表于 2013-3-23 14:26
我看还是抽吧,

问题是没有带真空泵或压机的时候你怎么办???
 楼主| 发表于 2013-3-23 21:37:49 | 显示全部楼层
weishengjiadian 发表于 2013-3-23 10:54
这么复杂,干嘛不直接抽呢。一般拆装空调没收雪种的,安装后我都是直接抽真空,简单,效果又好。

问题是没有带真空泵或压机的时候你怎么办???
 楼主| 发表于 2013-3-23 21:38:01 | 显示全部楼层
色环电容 发表于 2013-3-23 12:33
不如抽真空

问题是没有带真空泵或压机的时候你怎么办???
发表于 2013-3-23 22:01:12 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-3-23 09:16
制冷模式如果开不起来,开制热模式,拔掉四通阀线就等于制冷模式了,加进一些制冷剂,运转2分钟就足够了,然 ...

跟荣昌师傅学习维修制冷技术
发表于 2013-3-24 17:39:22 | 显示全部楼层
[color=Red]制冷模式如果开不起来,开制热模式,拔掉四通阀线就等于制冷模式了,加进一些制冷剂,运转2分钟就足够了,然后只要拆开细管阀口,让系统内的气体全部排出,无需停机。基本排完时关闭细管阀,再加进一些制冷剂运转2分钟,开细管阀再放尽,拆开粗管阀用帽旋紧阀口,关闭细管阀,加氟一定量后关闭暂时关闭加液阀和粗管阀后停机,旋掉粗管阀帽,先装回细连接管,把粗连接管稍微带紧。按新装空调步骤,开启细管阀,让机内的氟气把连接管和内机里的空气从外机粗连接管口排出,松开粗管口1~2圈,约5~6秒钟后旋紧粗管,开启粗管阀后再开启空调压缩机,按正常加注量加足制冷剂即可。
   不停机的话空气会从细管---内机----粗管----压缩机的
发表于 2013-3-24 21:30:51 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-3-23 09:16
制冷模式如果开不起来,开制热模式,拔掉四通阀线就等于制冷模式了,加进一些制冷剂,运转2分钟就足够了,然 ...

荣昌老师:
      你好,经常看老师的帖子,受益匪浅,先谢谢了!我认为按老师的方法系统会吸入空气的。我是这样操作的。制冷模式下加点气态氟,运转2---3分钟,关闭粗管阀,卸下细管,放尽氟。手指堵住细管,打开粗管阀,再加入气态氟,从细管阀排出。关闭粗管阀,这时手指有吸入感(管道和内机已成真空状态),重复以上步骤2次,最后关闭粗管阀,从细管排空管道和内机。(以上过程无需停机)。排空一般浪费200克氟就可排尽。按正常加氟即可。
             请指正!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 14:41 , Processed in 0.062321 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表