这个夏天虽然热但也修了好多台空调,但是 其中有几台空调开机运行一段时间压机保护的问题一直困捞的着我.
经查这几台空调都是单冷机,1.5P以下,电压,排风正常,电容正常,不缺R22,刚开机的时候制冷正常,几分种后电流从开始的4安随着压机的工作时间延长,开始慢慢上升,这时压力也从开始的4.5开始上升到6-7之间,压机也慢慢变的很烫,电流升到10安的时候压机保护,只剩风扇工作.等压机降温后又重复.这个到现在也没排除.在这里向师父们请教一下,是什么问题?
发表于 2009-8-27 07:12:38 | 显示全部楼层
是堵塞了吧
发表于 2009-8-27 07:22:49 | 显示全部楼层
压缩机串气。
发表于 2009-8-27 20:53:17 | 显示全部楼层
几台都在同1地.同1故障.本地电压太低.
发表于 2009-8-27 21:05:45 | 显示全部楼层
先把我的积分弄上去,回帖!
压力慢慢上升,电流慢慢增大,很明显——冷凝器散热不良!
 楼主| 发表于 2009-8-27 22:13:47 | 显示全部楼层
5# 宏强geren

这个排除,也不是低电压,也不是窜气,堵有可能.
发表于 2009-8-27 22:35:51 | 显示全部楼层
这个故障应该从空调的工作原理分析,压力升高的原因应该是节流部分出现异常的表现,而节流部分就是毛细管,我认为毛细管堵的可能性最大,另外,空调在开始时工作正常,根据故障分析随时间的加长压力增加,这应该是------冰堵。
发表于 2009-8-27 23:09:04 | 显示全部楼层
呵呵...不外于两种情况:首先帮你确定不是堵,更不是冰堵.[1]室外风机电容不良,不能光测容量大小,有时不准的,要代换试试才知道;[2]泠凝器积尘,要清洗.
发表于 2009-8-28 01:20:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-28 15:09:14 | 显示全部楼层
直接点  更换室外的两个电容   再清洗外机,如果还不行就换过滤器了(像上面几位说的一样)可能堵了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-31 03:21 , Processed in 0.060487 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表