电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4317|回复: 9

空调低压管结冰

[复制链接]
发表于 2009-8-26 21:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5P空调0.45的压力.温度在37-8度的时候,可是为什么低压管老结冰.时间长了一直结到靠压缩机管子,好像没有压扁管子,风量最大,我只能怀疑是内机赃了,怎么洗.还有什么可能的原因?压力本来是0.4不到.我补了点
发表于 2009-8-26 21:55:26 | 显示全部楼层
加多了,5P压力是0.3-0.4之间
 楼主| 发表于 2009-8-26 22:12:46 | 显示全部楼层
可是本来就是0.3-0.4,就是老结冰我才加的氟
发表于 2009-8-26 22:14:23 | 显示全部楼层
检查回管是否有折扁的地方
发表于 2009-8-30 20:15:23 | 显示全部楼层
氟不够加到0.55
发表于 2009-8-30 21:22:15 | 显示全部楼层
低压应在0.3-0.4Ma之间[对应32度-38度的环境温度],所以你的冷冻液不要再加.测一下电流吧,同时更换内风机电容[最好用1.2微法的电容],应该就可以了,没有大问题的.
发表于 2009-8-30 22:16:24 | 显示全部楼层
空调修好啦没,是不是你的压力表坏啦。氟加多啦回气管{低压管}就会结霜或冰。0.50-0.6就好啦。修好啦说一声。
发表于 2009-8-30 22:16:31 | 显示全部楼层
空调修好啦没,是不是你的压力表坏啦。氟加多啦回气管{低压管}就会结霜或冰。0.50-0.6就好啦。修好啦说一声。
发表于 2009-8-30 22:36:08 | 显示全部楼层
应该清理室内机蒸发器,如果按高、中、低速风速转换键,室内风机转速一样,应该更更换风机电容。
发表于 2009-8-31 16:15:36 | 显示全部楼层
直接换风机电容比原来的加大0.5uF,不行就收氟再拆了清洗内网!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 09:35 , Processed in 0.060063 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表