楼主: 荣昌制冷

冰箱冰柜的毛细管为什么要通过回气管进行过冷?

    [复制链接]
发表于 2014-4-25 10:01:52 | 显示全部楼层
如果是盘的明管也可以这样吗?
发表于 2014-4-25 10:16:33 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,学习了
发表于 2014-4-25 17:22:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-3-15 14:38
任何制冷系统的回气都会存在过热,尽管回气管(吸气管)做了保温隔热,也不可能做到绝热。
蒸发后的低压 ...

辛苦老师讲解,获益匪浅
发表于 2014-6-26 23:33:31 | 显示全部楼层
荣昌老师,那为什么冷库还有海鲜池的高压液管与回气管不捆绑在一块呢?
发表于 2014-6-26 23:55:50 | 显示全部楼层
青铜器老师曾说过海鲜池膨胀阀前的高压液管不允许与回气管并在一起降温的,不知又是为什么?荣昌老师赐教
发表于 2014-6-27 14:00:50 | 显示全部楼层
第2点说得不成立!不少品牌的冰箱冰柜毛细管都是紧密地缠绕在6mm的回气管上的,缠绕的内径就是6mm管的外径,像细弹簧一样。有些缠绕在过滤器上,缠绕与堵塞不搭界!
毛细管缠绕在回气管上只是过冷的一种方式。
发表于 2014-7-1 01:44:49 | 显示全部楼层
学习了。感谢
发表于 2014-7-1 10:15:39 | 显示全部楼层
谢谢版主,学习了
发表于 2014-7-1 10:56:33 | 显示全部楼层
请教一下荣老师用r600a制冷剂的冰箱停机后要多长时间压力才会平衡,还有一个问题是冰箱的过绿器和毛细管的连接一般是冷凝器的出口在上接过绿器的一端,毛细管的一端在下接过绿器的,我能否把它到过来接呀,毛细管在上接过绿器的一端,过绿器的的下端接冷凝器呀,麻烦老师说一下
 楼主| 发表于 2014-7-1 17:52:35 | 显示全部楼层
kklloopp 发表于 2014-7-1 10:56
请教一下荣老师用r600a制冷剂的冰箱停机后要多长时间压力才会平衡,还有一个问题是冰箱的过绿器和毛细管的 ...

制冷追求“平衡压力”有什么用?对制冷有何用?过问它没有意义和意思。平衡压力与停机时间的长短,环境温度的高低密切相关。停机时间长,温度高,压力平衡得就快。
相对说,过滤器的位置最好是平放,只要口子不接反,过滤器怎么放都没具体要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 16:54 , Processed in 0.055201 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表