   E1简述为系统高压保护。当连续三秒检测到高压保护值时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。
包括以下两种情况:
1. 开机几秒即显示E1或灯箱型表现为开机即停机且遥控无反应。
将主板上OVC故障线直接接到零线上,若显示器仍显示E1,则为主板问题,否则,应是室外高压保护开关等断开或OVC线路接触不良。
2. 运行一段时间停机显示E1(灯箱型无显示)。
⑴    检查运行电流,若电流达到10.3A(3匹)或13.2A(5匹)时,则过电流保护开关跳开,显示E1。
⑵    电压不正常,引起电流过大。
⑶    检查系统高压,若达到27KG/ cm2(不同的机子会有不同的保护值),则高压开关断开,显示E1。
⑷    检查电源是否正常,是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护。
⑸    冷凝器太脏,影响换热造成高压保护。
⑹    外风机停(热保护)或转速(非正常)太低。
⑺    管路系统堵塞。
⑻    环境温度太高。
⑼    过载保护线松脱或接触不良;
⑽    OVC处二极管击穿。
⑾    阀门是否完全打开。

评分

参与人数 2威望 +8 收起 理由
秀才 + 6 赞一个!
axc + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2013-3-14 00:16:27 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢分享。
发表于 2013-3-14 00:40:29 | 显示全部楼层

楼主辛苦了,谢谢分享,论坛有您更精彩!
发表于 2013-3-14 06:22:43 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享!
发表于 2013-3-14 10:05:38 | 显示全部楼层
路过学习了。好经验给力
发表于 2013-3-14 10:15:01 | 显示全部楼层
380的缺相也E1
发表于 2013-3-14 11:23:51 | 显示全部楼层
学习了 谢谢 赞个
发表于 2013-3-14 13:49:01 | 显示全部楼层

楼主辛苦了,谢谢分享。
发表于 2013-3-14 18:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
给楼主加油
发表于 2023-3-9 20:12:39 来自手机 | 显示全部楼层
太好了  很全面
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-27 06:42 , Processed in 0.063771 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表