楼主: 希铭制冷

夏天修空调经常遇到,空调刚开始工作正常等十几分钟后开始电流压力上升

[复制链接]
发表于 2013-3-12 16:57:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-12 17:25:23 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-3-12 15:32
所以说加氟的时候不要一下子加够,而是加到八九成停下观察,这个时候不耽搁你的生意,因为这个时候还要收拾 ...

支持周老师
发表于 2013-3-12 17:25:49 | 显示全部楼层
一般开机10多分钟压力电流基本稳定,如果继续升高多是散热不好所致,如风机电容容量变小,外冷凝器脏。这种故障要从压机电流增大的原因入手。那么哪几种原因会造成压机电流增大呢,主要有以下几种。1是高压压力增高。2是电源电压降低。3是压机电容或压机本身有故障。

评分

参与人数 1威望 +10 金币 +1 评优 +1 收起 理由
西安周涛 + 10 + 1 + 1 谢谢分享维修结果,论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2013-3-12 17:32:06 | 显示全部楼层
是不是加猛了
加快了等几个小时在开机试试

发表于 2013-3-12 19:55:20 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2013-3-12 21:33:14 来自手机 | 显示全部楼层
支持周老师
 楼主| 发表于 2013-3-13 09:00:52 | 显示全部楼层
问题是电流,压力上升到压机保护了
发表于 2013-3-15 22:28:46 | 显示全部楼层
谢谢分享               ********
发表于 2013-3-15 23:44:14 来自手机 | 显示全部楼层
我喜欢大师们有争论,有争论更能说明问题更加深人的记忆,支特!
发表于 2013-3-16 10:52:26 来自手机 | 显示全部楼层
路过,学习了