电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 习惯了沉默

长虹26变频空调开机大楷一分钟显F6

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-3-10 16:41:45 | 显示全部楼层
没敢拆机检查,怕长虹售后说我把它搞坏的,我做的美的售后,
发表于 2013-3-10 22:29:42 | 显示全部楼层
我觉得是功率块输出与压机之间连线可能有问题。
发表于 2013-3-10 22:32:10 | 显示全部楼层
着重检查室外机电脑板上是否有连线松脱。
发表于 2013-3-11 22:06:59 | 显示全部楼层
F6是通信故障啊
 楼主| 发表于 2013-3-11 22:31:17 | 显示全部楼层
谢谢大家帮助,用户已换机
发表于 2013-3-11 22:37:51 | 显示全部楼层
1通电不开机用万用表测量外机N和S之间的电压 若电压为零那说明通信供电出现故障.   开机测量外机主控板LXS403和XS404之间有无220输入  若无220交流电压  在测量室外机LN之间是否有220电压 如端子有220输入侧外外机主控板故障 有220进入下一步  测量P1 N1直流310是否正常 若无侧检查电抗是否开路  有310直流电压进入下一步 测量室外CPU5V是否正常  像楼主这种新机一般是通信受到干扰的问题  可采用有线电视电视代替通信线
发表于 2013-8-8 15:20:38 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2013-3-10 15:44
新机怎么会缺相呢,?。。。。

现在好拉没?我着也有一台是着毛病,求解
发表于 2013-8-23 23:12:43 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-3-10 15:36
比如说有没有哪里有掉线或者是接触不良等等

周大师啊,我修一台长虹35的变频空调,运行一会出现F6,我把地线并到信号线上,一小时后出现F7,运行时一切正常,请大师赐教,谢谢啊!!!
发表于 2013-8-24 10:05:40 | 显示全部楼层
liufangs6 发表于 2013-8-23 23:12
周大师啊,我修一台长虹35的变频空调,运行一会出现F6,我把地线并到信号线上,一小时后出现F7,运行时一 ...

对不起我没有故障代码,不知道是啥意思,为什么要把地线并到信号线上那肯定要出问题的!
发表于 2013-8-24 17:00:17 | 显示全部楼层
好像是外机温控有问题,检查一下,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 07:49 , Processed in 0.054132 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表