长虹26变频空调开机大楷一分钟显F6

[复制链接]
发表于 2013-3-10 13:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,制冷时内风机转,大楷一分钟,内机显F6,外机不启动,内外机连接线正常,新机子
发表于 2013-3-10 13:54:08 | 显示全部楼层
不说你的贴了 你的头像就让我不知道思路了那么大的奶子  这个问题问西安周涛
 楼主| 发表于 2013-3-10 14:21:45 | 显示全部楼层
周老师请赐教
发表于 2013-3-10 14:35:19 | 显示全部楼层
等高手解答
发表于 2013-3-10 14:48:49 | 显示全部楼层
你好,经查F6是缺相故障,重点查查用户电源(如电压正常将零火线对调试试)以及内外机连接线(是否开路)看是否正常,有无接错线。
 楼主| 发表于 2013-3-10 15:05:05 | 显示全部楼层

连接线反复检查没有接错及开路,用户家电源也正常
发表于 2013-3-10 15:07:59 | 显示全部楼层
习惯了沉默 发表于 2013-3-10 15:05
连接线反复检查没有接错及开路,用户家电源也正常

那就对调用户电源线试试。
发表于 2013-3-10 15:35:47 | 显示全部楼层
既然故障代码解释为缺项那就应该检查压机驱动呀.......
发表于 2013-3-10 15:36:33 | 显示全部楼层
比如说有没有哪里有掉线或者是接触不良等等
发表于 2013-3-10 15:44:15 | 显示全部楼层
新机怎么会缺相呢,?。。。。