伴热带屡烧控制继电器的解决方案

[复制链接]
发表于 2013-3-8 00:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
给用户安装的亿家能全自动太阳能,用了不到一年就把继电器烧坏了,触点无法释放,冬天里一个月下来就耗了500多块钱电费。换了继电器后用了十几天,又出故障了,这次不是无法释放,是无法导通了,结果导致管路全部冻裂,换管。然后又换上好的继电器,这次不敢轻易交差了,得查查原因,测量电流,启动时达到16安电流,而继电器才10安,在20秒之内才能下降到10安一下,不坏才怪。于是想解决办法,想用二极管串联,半波整流,电流为8安,可是没有这么大的二极管啊。想了个办法,把伴热带选取中点断开,然后串联起来,这样用了又10来天,用户就又打电话了,说管子冻住了,流不出水来,赶紧去,幸好来得及时,管子还没冻坏,万幸。分析原因,电流已经在额定范围内了,可见继电器是没事的,用手一摸管子,中点两边的温度非常悬殊,一个是热得很,一个则是根本就不热。思来想去,这可能是发生了正反馈作用,也就是由于截取两边电阻的不一致性,导致温升不一致,而这种伴热带是本身就是热敏电阻,于是发生了正反馈作用,热的越热,凉的则越凉。看来串联也是行不通的,只有另想办法,忽然想到,可以用费电磁炉板上的整流桥来做二极管啊,那个整流桥是20安,600伏的,即使是一臂也有10安,是可以用的,为了提高耐压,增加电流,采用混联接法,一端接整流桥正,一段接整流桥负,交流两端弃之不用。实用温升正常,至今使用正常。此种接法已经用在了两个太阳能上。仅供参考
发表于 2013-3-8 08:46:49 | 显示全部楼层
好办法,谢谢分享。
发表于 2013-3-8 08:48:52 | 显示全部楼层
只能说现在的继电器质量太差了,触点可能是镀银或铜的,接触电阻太大导致发热量大烧坏,可以选择质量更好的或用2个并联,又或者2个触点并联控制一边加大承受能力
发表于 2013-3-10 23:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
好注意,学习了
发表于 2013-9-10 15:11:05 | 显示全部楼层
不会加一个接触器吗?
 楼主| 发表于 2013-9-10 16:35:43 | 显示全部楼层
"_农村人_℃ 发表于 2013-9-10 15:11
不会加一个接触器吗?

你说的应该是继电器吧,当然可以,只要继电器在20A以上就行,额定电流大于工作电流就行,但是手里边没有这么大的继电器。
发表于 2014-2-19 18:46:08 | 显示全部楼层
你说的应该是电加热。管道解冻伴热没有这么大功率,否则你的管道早就着火了。另外,电热水器上有的就是10A的继电器,HH52的,也不是经常坏。
发表于 2014-2-19 21:50:52 | 显示全部楼层
换接触器 多么简单作业量也少 你这样搞来搞去解决的还是同一问题 感觉好麻烦
发表于 2014-2-20 14:20:53 来自手机 | 显示全部楼层
有的偏远乡村电子元件不好买的地方这种方法是值得借践的,好门道!赞一个!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 09:55 , Processed in 0.060147 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表