我家有一台长虹FER35WG型单冷挂机,购于2002年.虽然本人家住顶楼,但一直以来空调使用情况良好,制冷效果比较令人满意.可是自今年七月份开始,空调断断续续出问题,表现为开机二十分钟就保护性停机,能听到继电器分断声.酷暑晚上往往被热醒.后来叫了人来修,有的说是温度传感器有问题,又有说压缩机有故障的.第一次那个人要价太高讲话又很轻浮所以没让他修,而第二个人把室外机室一打开本来说是要清洗散热器的.可他一看机子很干净而风扇又转竟判断压缩机有问题.这下让我修的信心都没了,于是为了度过酷暑第二天便买了一台格力1.2P直流变频挂机.过了几天天气凉下来了,自己便把从网上看到的和请教老师傅得来的经验进行了梳理,自己动手检查起来.首先开机能制冷说明机子控制和系统没大问题,如果是氟利昂少了高压管会结霜而实际没有说明制冷剂不少.然后用钳形电流表测压缩机电流发现前十几分钟电流很稳定,只是在热保停机前一两分钟电流才缓慢上升.由此可判断压缩机基本是好的,如果有问题开始电流就会增大,而后慢慢增大不过是温度高的缘故这是常识.这样一来造成热保停机的最大可能就是散热问题,停机时用手一摸,发现散热器真的很烫手,可风扇是转的呀,是不是风扇电机有问题,本着先简后繁的原则,先查风扇电容用万用表一测竟发现原来标2.5μF的CBB电容容量只有0.3左右,花三块钱买一新的换上,发现风扇转速快了很多,试机一个半时一切OK!人家要价两三百元而自己用三块钱就搞定了,好爽!不过也从一侧面反映了本地(江西九江)从业人员的素质,当然包括技术水平和职业道德水平.