电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 23896|回复: 27

电机出线6根 不知道头尾 怎么接 成三角形 急。。。。

[复制链接]
发表于 2013-3-5 12:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到个45千瓦的机子  出线6根  接成三角形  怎么接  又怕接错了   请高手出招   先行谢过 !!!!
发表于 2013-3-5 13:24:56 | 显示全部楼层
百度搜索 很简单的
发表于 2013-3-5 13:39:25 | 显示全部楼层
先找出三相绕组,再将三相绕组并联在一起,将万用表拨至毫安档或直流电压档,两只表笔接在并联的绕组两端,转动转子一下,如果表针不动说明接法正确,如果表针摆动说明不是首端(末端)相并,此时需要将其中的一相调头,观察表针是否摆动,直至不动方可。
发表于 2013-3-5 15:25:16 | 显示全部楼层

学习了,谢谢
发表于 2013-3-5 15:41:15 | 显示全部楼层
45KW的电机不可能三角直接启动运行的,要星三角启动的
发表于 2013-3-5 18:59:55 | 显示全部楼层
pdtyfabbb 发表于 2013-3-5 15:41
45KW的电机不可能三角直接启动运行的,要星三角启动的

万一从家用的变频器呢
发表于 2013-3-5 19:09:36 | 显示全部楼层
未命名.JPG

如图,在取掉铜片的情况下,用万用表测一下,如果1和6通,2和4通,3和5通。或者1和5通 2和6通,3和4通,就可以竖着直接搭铜片就是角接了,也就是1 4  ,2 5,3 6搭上,就行了。

否则就动一下下面三条线的位置,使其符合上面的条件。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
夜半孤影 + 3 热心助人!

查看全部评分

发表于 2013-3-5 20:44:40 | 显示全部楼层
7楼回答正确,非常全面。
发表于 2013-3-6 21:54:51 | 显示全部楼层
板凳的方法正确。
发表于 2013-3-6 22:26:15 | 显示全部楼层
利用同名端法判断最真确