我单位有几台F22的制冷机组,室外风冷冷凝器一到夏天压力很高,达到20公斤的高压,甚至高压报警,机器停转,制冷效果也差,不得不用凉水冲洗以利散热,我想给冷凝器加一个自动喷淋,不知对冷凝器有影响没,会不会腐蚀冷凝管。请教荣昌版主这样可行嘛?请赐教,谢谢。
发表于 2013-3-2 15:11:11 | 显示全部楼层
版主和IKK去哪了?好想你们哦。
发表于 2013-3-2 15:45:46 | 显示全部楼层
夏天气温有高过38C吗?如果没有高过38C而压力达20KG,一般都是冬天因为高压低,错误补F造成,类似空调冬天制热差补F,这样错误操作,先放掉一些F再说吧.
发表于 2013-3-2 16:47:54 | 显示全部楼层
如果系统中的制冷剂不超量,那就是冷凝器过脏,冷却风量不足,或冷凝器配置过小。
先用高压水枪清洗干净冷凝器再说。
发表于 2013-3-2 20:01:23 | 显示全部楼层
很多机组安装在大楼的顶层天台,日照时间长,一到夏天其工作的环境温度确实太高了,经常清洗都解决不了问题。
 楼主| 发表于 2013-3-2 21:09:46 | 显示全部楼层
谢谢各位,每年夏天都得用水清洗和冷却,机器的匹配和制冷剂没问题,日本中野的机器,厂家安装的。我想的是装一个自动喷淋,用高压的压力开关控制使达到自动的目的而且能省电,制冷速度也能提高,不知可行不。
发表于 2013-3-2 21:20:49 | 显示全部楼层

不见得厂家就配置和安装得合理。
你的想法是对的,做法也是可行的,但冷凝器容易结污垢。
 楼主| 发表于 2013-3-2 21:31:03 | 显示全部楼层
谢谢版主,我就是考虑怕结水垢,时间长了散热更不好了,有您这句话我就心里有底了,非常感谢。
发表于 2013-3-9 23:54:31 | 显示全部楼层
进来学习了,谢谢分享
发表于 2013-3-10 12:15:54 | 显示全部楼层
坝上人 发表于 2013-3-2 21:31
谢谢版主,我就是考虑怕结水垢,时间长了散热更不好了,有您这句话我就心里有底了,非常感谢。

可以搞.水垢一般很少.我们这有人这么搞..先看看系统冷媒是不是过多在搞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 09:09 , Processed in 0.062990 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表