楼主: 板桥

一个让人吐血的故障

  [复制链接]
发表于 2013-3-30 19:06:58 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-30 19:17:40 | 显示全部楼层
345030177 发表于 2013-3-1 22:56
没有金刚钻,别揽瓷器活,那个电工也太坑爹了吧?

这种事我也碰见过,一用户叫我去,说他家冰箱漏电,我去后把电源插头拔下,用万用表10K档一量,发现漏电电阻正常,查插座用户居然把电源火线接在插座地线位置上了。真是坑爹呀。
发表于 2013-3-30 19:33:28 | 显示全部楼层
这都行啊?这电工是怎么干的
发表于 2013-3-30 20:01:22 | 显示全部楼层
换空开吧。
发表于 2013-3-30 20:27:57 | 显示全部楼层
安全无小事
发表于 2013-3-30 20:29:28 | 显示全部楼层
少见多怪,经验不足
发表于 2013-3-30 21:19:40 | 显示全部楼层
又学习了一招。
发表于 2013-3-30 22:21:40 | 显示全部楼层
付祖强 发表于 2013-3-14 23:27
电工安装是个猪一样的,

有可能是无意的。保护接地的线是双色线,但线不够的时候用其他颜色代替,就出错了。
发表于 2013-3-30 22:24:48 | 显示全部楼层
刘茂林 发表于 2013-3-30 18:47
售后 技术不咋的,天天修一个品牌怎么会犯如此错误,

技术好不等于不出错。但几次换板都没发现就说不过去。
发表于 2013-3-31 00:01:54 | 显示全部楼层
李满生 发表于 2013-3-30 22:21
有可能是无意的。保护接地的线是双色线,但线不够的时候用其他颜色代替,就出错了。

有这种可能性