电线着火了--维修电工的警示

  [复制链接]
发表于 2013-2-2 09:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 zlwanqq 于 2013-2-2 09:48 编辑

昨天到一个客户工厂修三色轮转印刷器伺服驱动器。
维修过程很顺利,从上午干到下午两点。

维修工程顺利完成。待工厂师傅验收确认妥当后告辞返回。

车到半路。
工厂来电话:钟师傅,我们厂里的机器起火啦,你快点回来!
说完就挂线了,心想,坏啦,维修的伺服驱动器又出了新问题,
这下子又麻烦了。

赶紧的调头往二十多公里外的工厂狂奔过去。一路上在想,会是
那个部位的问题呢?当时试机是好好的呀?

赶回工厂,到车间一看,师傅是满头白灰,
再看机器,哦,是另外一台五色轮转机烧火了。
心情即时轻松了下来!
调侃说道,你们厂的生意真红火哪。连机器都高兴得火起来了!

逐开始检查机器。
是机器UV烘干灯组跟UV驱动器之间的连接线起火的
(这是一根组合线,内有8根电线)。
根本原因是原来这根线功率负荷大,约在20A。
电压高。升压后的电压约在一千多伏。
以前这条线就在内部断了,工厂电工维修的时候,
直接在电线的外面跨接一根电线替代内部断路的电线。
但内部的断路点没有清除。这就埋下了这次事故的隐患。
随着使用时间的增长。另一根电线也开始断股。
断股后过电流产生的温度把电线绝缘烤碳化。慢慢形成的线间放电。
终于出现了昨天的一幕。

从这个案例,作为专业的维修从业人员。
维修过程中一定注意消除隐患。以免后患,
当事故造成严重后果的时候,自己也免不了要承担相应的刑事责任!
安全第一!

外加电线.JPG
起火位置.JPG
发表于 2013-2-2 10:15:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了。
发表于 2013-2-2 10:20:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2013-2-2 10:30:00 | 显示全部楼层
工作细致,认真。多动脑子能避免不少问题呢
发表于 2013-2-2 10:39:00 | 显示全部楼层
问题啊问题,随时等着你!
发表于 2013-2-2 10:48:33 | 显示全部楼层
图文解说,多谢分享。认真学习下先呵呵!
发表于 2013-2-2 10:51:00 | 显示全部楼层
做事要认真,看事要全面,不要做点检查,只付责该点,其附近也该多看看。
发表于 2013-2-2 10:58:42 | 显示全部楼层
高电压大电流一定要小心
发表于 2013-2-2 11:04:49 | 显示全部楼层

谢谢分享,学习了
发表于 2013-2-2 11:15:06 | 显示全部楼层
楼主又要发了啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 21:45 , Processed in 0.064415 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表