电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 15224|回复: 17

多联机一台不制冷

[复制链接]
发表于 2013-2-1 22:17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今年夏天遇到一个美的多联机,有一个房间单独开外机工作,就是不制冷,要把另外两个房间同时打开,那个房间才制冷,各位怎么回事呀,因为当时很忙,我建议用户把空调都打开先用,现在想起这个问题了,求大家给想想是哪里问题
发表于 2013-2-1 23:10:33 | 显示全部楼层
期待结果
发表于 2013-2-2 08:35:00 | 显示全部楼层
信号线接错了,检查信号线和系统
发表于 2013-2-2 09:42:33 | 显示全部楼层
系统装反了,。。。。。
发表于 2013-2-2 09:53:40 来自手机 | 显示全部楼层
四楼正解……
发表于 2013-2-2 11:17:57 | 显示全部楼层
表示学习.........
发表于 2013-2-2 12:30:45 来自手机 | 显示全部楼层
看下是不是屏蔽了一个变频压缩机,如果屏蔽了要开够匹数定频压缩机才开的,
 楼主| 发表于 2013-2-4 21:21:36 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-4 21:49:02 来自手机 | 显示全部楼层
屏蔽就是不让一个坏压缩机运转其他的压缩机就能正常运转,屏蔽之后要开多几台内机制冷才正常的
 楼主| 发表于 2013-2-19 19:02:30 | 显示全部楼层
电车男 发表于 2013-2-4 21:49
屏蔽就是不让一个坏压缩机运转其他的压缩机就能正常运转,屏蔽之后要开多几台内机制冷才正常的

请问一下屏蔽了怎么修呀