请周老师判断下这台空调是否正常

[复制链接]
发表于 2013-1-28 16:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台海信23挂机制热差,开机后冷凝器从下至上迅速结霜,外风机转速极低更换电容后转速正常但依然结霜严重。加氟后高压至17公斤电流3.9A(额定5.6A),出风口温度34度进风口14度(室外温度9度),外机冷凝器结霜见下图请问加氟是否合适
2013-01-28 12.25.58.jpg
2013-01-28 14.25.18.jpg
发表于 2013-1-28 16:26:55 | 显示全部楼层
好像是上面结霜,下面没有结霜是吧
发表于 2013-1-28 16:28:57 来自手机 | 显示全部楼层
温度设置的几度啊
发表于 2013-1-28 16:30:26 | 显示全部楼层
这是一台单通道的空调,制热时氟从毛细管组到外热交蒸发,然后盘旋上升至外热交的上面去,四通阀,压机吸入口...
如果外热交有相当一部分空间被液体占据,尽有压机吸取的一小部分区域允许液体蒸发那将会是怎样呢....
 楼主| 发表于 2013-1-28 16:32:20 | 显示全部楼层
嗯 是的上面有点下面没有
发表于 2013-1-28 16:35:11 | 显示全部楼层
在我们行当,没有上盖或前罩壳试机,都是违规的行为
也叫哄老板娘,欺他不懂行...
因为这样外风机几乎没有参与室外机的风循环
又被人认为这个人不是修空调的
发表于 2013-1-28 16:37:35 | 显示全部楼层
有霜的地方是上部有吸热;蒸发的行为,这个地方颜色发白
而下面颜色发黑,应该是常温,也应该是没有蒸发吸热
发表于 2013-1-28 16:43:31 | 显示全部楼层
不知道你能不能听懂!
就是一个典型的制热的时候蒸发压力过高!
大部分的原因是氟加多了,少部分是粗管子握扁了,造成粗管子向室内机输气困难,而外热交却氟滞留严重,而且是有相当一部分是液体,而液体由于空间不够无法蒸发,尽剩下压机吸入的外热交上部有些活动空间供液体蒸发....
发表于 2013-1-28 16:53:04 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-28 16:43 不知道你能不能听懂! 就是一个典型的制热的时候蒸发压力过高! 大部分的原因是氟加多了,少部分是粗管子 ...

周老师,你的意思也就是外热交被堵的那部分管子,和毛细管没啥区别喽?
发表于 2013-1-28 16:53:48 | 显示全部楼层
盖到上盖试试,说不定霜都花了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-3 01:33 , Processed in 0.062864 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表