单相双电容电机导致总漏电空气开关跳闸的故障分析

[复制链接]
发表于 2013-1-26 14:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
       在某楼房建筑工地检修一台单相的混凝土搅拌机和一台单相上下料吊机,据操作人员反映,两机在使用过程中都会无规律出现总闸跳闸的情况,搅拌机已使用差不多两三个月了,而吊机才用一个多星期。现场试机情况属实,检查线缆,倒顺开关等均正常,问题只有在电机本身了,重点检查使用长一点时间的搅拌机电机,询问机主此电机是否还在保修期内,不敢贸然拆开,否则经销商不给保修。这时机主找来经销商出具的购机收据中注明此机只保三个月,刚好过了一个星期,致电经销商称不再保修。拆开电机接线盒,用指针表测起动绕组对地的电阻,指针不动;但用数字表测起动绕组对地的电阻为0.6兆欧,明显偏低,主绕组正常。这时拆开轴承端盖,发现内侧的起动绕组和绝缘纸烧焦发黑,铭牌标4.5KW的电机铜线绕组只有国标的1.5KW电机的绕组那么多,整个绕组显得非常单薄,转子比较短小精悍,做工粗糙。由于线圈近似碰壳搭铁漏电,根据倒顺开关的接线原理得出,在中间“停止”的位置时,市电的火线仍进入电机的绕组内部(此时与零线无形成回路)通过烧焦的起动绕组和绝缘纸对地产生不同程度的漏电电流,还不至于跳闸,但运转一段时间后,线圈发热严重,必会跳闸。就算搅拌机处于“停止”位置,也会偶尔跳闸。至于吊机运转时“导致跳闸”,属巧合。

发表于 2013-1-26 15:20:36 | 显示全部楼层
用数字表测起动绕组对地的电阻为0.6兆欧,这个数字已经很低了 要是用兆欧表摇小于0.5兆欧 这个电机就不能运行了
 楼主| 发表于 2013-1-26 15:31:26 | 显示全部楼层

是的,用兆欧表测比较准确。
发表于 2013-1-26 15:59:29 | 显示全部楼层
这两台电机都可能产生过载启动电流过大的可能,如果出现超负载启动就会烧电机。应该用三相电机比较好。