查看: 5254|回复: 15

410A的机子要补加吗?

[复制链接]
发表于 2013-1-25 11:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力空调,制冷剂是410A,现在要移机,但是管子不够长,要加1.5米长的管子。请问论坛里的师傅,这种情况下,要把原来的410都放掉,再定量加410A ,还是排下空,就补加点。再或者就排空,补加也免了。谢谢回帖的大师!
发表于 2013-1-25 12:00:57 | 显示全部楼层
抽真空就可以,不用补加。
发表于 2013-1-25 12:06:03 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2013-1-25 12:27:59 | 显示全部楼层
抽真空装完试机效果不好再加410A
发表于 2013-1-25 12:30:09 来自手机 | 显示全部楼层
2584705374 发表于 2013-1-25 12:00  抽真空就可以,不用补加。

里面有制冷挤啊,抽真空该怎么抽?求解!
发表于 2013-1-25 12:41:16 | 显示全部楼层
先回收管理管路及内機的410,移好后,抽内機和管路的空气,才放出外機的410。

发表于 2013-1-25 12:48:49 来自手机 | 显示全部楼层
加长一点五米的管路影响不大,建议抽真空就是了,弄好之后给人留一电话,叫他有异常打电话给你
发表于 2013-1-25 13:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
路过,学习了
发表于 2013-1-25 13:25:03 来自手机 | 显示全部楼层
xpressmusic123 发表于 2013-1-25 12:30 里面有制冷挤啊,抽真空该怎么抽?求解!

额,你不是干这行的吧?在拆卸空调之前,内部的治冷剂就要收回到空调外机管路里,抽真空也就是指抽出室内机及连接管路内的空气,其实也说不上真空,就是空气少点罢了
发表于 2013-1-25 19:21:21 | 显示全部楼层
  1.5米无需补加410                                   