是漏电还是短路呢

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-1-21 18:39:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-21 19:22:24 | 显示全部楼层
首先看你零线对地有几兆的电阻就不合乎要求,应该很小的。第二应该用摇表在断开各个分路电源及零线的情况下,在拔下所有的电器插头下测量,还应该测量各个电器是否漏电。如果所有的单个测量都能达到0.5兆以上,而所有电器包括灯具一起使用时还是会不定时漏电跳闸的话,建议安装分路漏电。
发表于 2013-1-21 21:05:12 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2013-1-21 18:39
这句话说到正点子上去了,是高手

过奖了,互相学习。
 楼主| 发表于 2013-1-21 22:04:53 | 显示全部楼层
我是求索 发表于 2013-1-21 19:22
首先看你零线对地有几兆的电阻就不合乎要求,应该很小的。第二应该用摇表在断开各个分路电源及零线的情况下 ...
首先看你零线对地有几兆的电阻就不合乎要求,应该很小的。
这句话我反对,我是指开关以后线路,电阻又怎么会很小呢
发表于 2013-1-21 23:52:09 | 显示全部楼层
的确是需要用摇表才准确。
发表于 2013-5-11 11:48:11 | 显示全部楼层
如果线与零之间有几兆欧的电阻,换漏电开关吧。
发表于 2013-5-13 14:48:28 来自手机 | 显示全部楼层
那零线有问题,零线和地线之间不可能有几兆电阻,可能是零线断了。
发表于 2013-5-13 21:05:42 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2013-1-21 18:39
这句话说到正点子上去了,是高手

哎~~~~还高手呢?????呵呵    近朱者赤   近墨者黑啊
发表于 2013-5-15 11:14:41 | 显示全部楼层
断路器坏。
发表于 2013-5-16 09:17:41 | 显示全部楼层
我是这样查的,先断开漏电负载端,再试验,如果还跳则是开关问题,如果不跳,则是线路问题,再断开插座的接线,有时插座内部短路,漏电也有可能!请师傅指正!