发表于 2013-1-20 22:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一插座没结任何电器,用万用表量火线与地线,零线与地线都是4兆欧左右,火线与零线17千欧,为什么还跳闸?假如是短路的话,那个小方蓝钮不应弹出来,假如是漏电,可火线与地线、零线与地线都好几兆欧呢。晕了,大家给点思路吧
发表于 2013-1-20 23:03:09 | 显示全部楼层
那东西坏了。
发表于 2013-1-20 23:04:29 | 显示全部楼层
太简单了,断路器坏了
发表于 2013-1-20 23:04:47 | 显示全部楼层
拆下插座,看看还跳砸不  如果不跳就是插座   如果还是跳那就是其他问题了
发表于 2013-1-20 23:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-20 23:34:08 | 显示全部楼层
用兆欧表测量一下比较准确的反映电路漏电情况!
发表于 2013-1-21 06:47:18 来自手机 | 显示全部楼层
用摇表测一下。
发表于 2013-1-21 07:38:05 | 显示全部楼层
万用表是打不出漏电与否的,还是得摇表,另外漏电保护器坏了也有可能
发表于 2013-1-21 07:47:26 | 显示全部楼层
用摇表查查吧  万用表测不准
发表于 2013-1-21 08:19:37 | 显示全部楼层
把地线断开试试。