发表于 2013-1-22 00:23:45 | 显示全部楼层
单相电热设备1KW的电流是4,5A,7KW是30 A。4平方的铜线的安全载流量是30A理论上是刚好。但有几点需注意:1,线路的长度。如果太长线路有压降也就是线路损耗具体表现就是负载端电压降低,线路发热。2,所谓安全电流不是不发热,根据电线绝缘层材质不同所能承受的温度也不同,也就是说线路也是允许有发热的。只要不超过绝缘层的耐温。3,再就是电线质量问题了。1.4倍是一个经验值,你何必追那么多的原理,丢掉书本10来年,谁还记得啊?

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
zlwanqq + 3 热心助人!

查看全部评分

发表于 2013-2-1 20:35:45 | 显示全部楼层
根据书上理论:铜线一个平方面;带绝缘护套的是5A;裸体线是8A(都是最大值)。实际运用中,5A电流在220V线路中就是一个多千瓦,在380V线路中是2.5个千瓦(都是最大容量)。实际排线要求线的容量大于负荷容量:即一个平方面在220V中带一个千瓦;380V中带两个千瓦。你的220V、7千瓦的电器应该是7个平方(无此规格),用6个平方的铜线就足够了。
发表于 2013-2-1 21:04:57 | 显示全部楼层
    使用6平方耐高温电线,像工厂注塑机熔胶筒上用的那种,同时布线尽量远离热源。
发表于 2013-2-1 21:15:34 | 显示全部楼层
我以前用过电磁炉专用排插1.8m的,那种排插的线才3*0.75平方,三个电磁炉同时插入工作,工作功率都6KW左右了,排插的线都不会发热,这怎么解释了,应该是你的线太差了吧
发表于 2013-2-5 20:35:32 | 显示全部楼层
楼主真的是磕死书,你不留余量不热到着火才怪,人家手册上说的是理想条件下的最大 电流,我一般都是每平方毫米4安培的电流,还是用铜线,另外多说一句,楼主电线使用时的载流量,是要依据最大电流和散热条件决定的,散热越不好,载流量取的越低
发表于 2013-2-21 15:25:30 | 显示全部楼层
现在市场上的水货多,不要死搬口诀什么的,
发表于 2013-2-22 13:10:42 | 显示全部楼层
楼主的问题大家基本以正确说明,所谓的电工知识那都是按【国标】正品计算而得出结论,结论只是参考值!在实际应用中要综合多方面考虑如;线材的质量,线路的长度【电路阻值】等等。当今的产品山货过多值的注意!同样的规格产品你看一下60--70年代产品与当今产品相差甚远!
发表于 2013-10-21 21:23:40 | 显示全部楼层
呵呵,做了这么多年的船舶电气。书本都忘光了,对于单相220V电热器具来的话。7KW电热器正常工作需要消耗35A的电流。选择电缆最少需要6MM的铜芯电缆才行。对于纯电阻性负载应该按照1KW/5A来计算电缆截面。
发表于 2013-10-22 21:15:46 | 显示全部楼层
     6平方铜线都得是国标线,4平方线显然太小,有什么奇怪的呢?
   
发表于 2013-10-25 00:05:44 | 显示全部楼层
楼上的全都是高级电工。。。。
220V  7KW ????要用8平的线。你用4平的,不烫才怪。。。。。没着火就已经看得起你了。。告诉大家理论害死人。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:17 , Processed in 0.057656 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表