就他那线,7KW电机满载也会发热,这东西,要看多方面,比如环境、接触面、线材料,裸线还是胶皮等
发表于 2013-1-20 23:25:15 | 显示全部楼层
1KV插座为什么要用10A插头,就是这个原因吧,安全为主
发表于 2013-1-20 23:38:59 | 显示全部楼层
电网电压不是恒定不变的,它是时刻变化的
发表于 2013-1-21 09:26:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 RENZHIJIE 于 2013-1-21 09:29 编辑
最初最美的梦想 发表于 2013-1-20 23:04
4平方的线是铜线,照电工口诀4平方铝线就应该胜任,更何况是铜线呢。所以我才郁闷着呢


对于你的问题是:第一可能是线的质量规格会有欠缺;第二是关于每平方电线的载流量也不是个绝对的数字、只是参考;第三是因为你接的是电阻器,电流始终是一个恒定值(不同于电动机),在用线时应加大一个等级留有余量的。
   

       在工电应用上,一般应着重于从安全角度考虑,选择都要有余量!
发表于 2013-1-21 12:18:33 | 显示全部楼层
这跟电线的材质有关系,你用的是加热设备,如果用的是普通电线都是PVC材质的多。靠近加热源就会发现铜芯氧化、塑料烤焦、电线发热的现象。不同温度的加热源选用不同材质的电线,如合金丝、硅橡胶、陶瓷等。
发表于 2013-1-21 12:27:29 | 显示全部楼层
到专门做加热器材的商店有专门的硅橡胶之类的电线卖!
发表于 2013-1-21 14:02:32 | 显示全部楼层
电线明显太细了,现在电线不卡标,安全起见用10平的铜线吧
发表于 2013-1-21 14:12:35 | 显示全部楼层
不能按书上说的办,因为书上讲的都是在“理想状态下”,试问,现在那一种产品能达标?(军工产品除外)。所以,只能多留余量。
发表于 2013-1-21 14:45:31 | 显示全部楼层
高人啊。长期用的话还是换线吧
发表于 2013-1-21 15:01:23 | 显示全部楼层
查一下,线实际是多少面积。材质是否是铜的,现在有镀铜的线,包铜的线。千奇百怪的。只有自己注意了。