发表于 2014-6-5 22:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
交流220v的不可能会有这个问题,可能是24V的PLC输出继电器,在线圈加了一个二极管,防止线圈在断开瞬间反峰电压击穿plc输出晶体管。鉴定完毕!
发表于 2015-12-27 19:31:42 | 显示全部楼层
又让你忽悠了一吧,改你叫本山大叔得了。
发表于 2015-12-28 13:20:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 良技修理 于 2015-12-28 13:22 编辑

既然13 14脚是线圈,绝对不可能直通,仔细看看有没有搞错,13 14脚不是线圈,只是长通脚
发表于 2015-12-29 20:25:15 | 显示全部楼层
继电器座的脚是不是搞错了
发表于 2016-1-2 13:40:21 | 显示全部楼层
是13,14叫有一个脚松了吧!往座上插时那个脚根本没进去。
发表于 2016-1-16 08:59:54 | 显示全部楼层
这个也难吗,请问你找到底座上面的13/14引脚接头了吗?
发表于 2016-1-18 19:11:20 | 显示全部楼层
一定是插座坏
发表于 2016-8-9 17:33:24 | 显示全部楼层
这么久了。也没看到楼主的标准答案呀
发表于 2016-8-10 13:08:26 来自手机 | 显示全部楼层
继电器和插座都没有问题,楼主的测量工具和测量条件有误,楼主用的是数字表电阻档,继电器插入插座(注意是指插在设备上)由于设备上有其他电源干扰,数字表无法正常显示,楼主误认为是不通。仔细看回复,自44楼后楼主基本没了音讯,估计楼主自己也知道乌龙了。所以这个问题实际上是个伪问题!
发表于 2016-8-11 14:20:53 来自手机 | 显示全部楼层
sxz123 发表于 2016-8-10 13:08
继电器和插座都没有问题,楼主的测量工具和测量条件有误,楼主用的是数字表电阻档,继电器插入插座(注意是 ...

没错。带电测电阻。楼主命大。