请教各位论坛师傅。有两能132KW螺杆空压机采用星三角起动(不同时起动但要同时运行)。空压机距离变压器约200米远。请问各位师傅全程布3+1 铜电缆线(全程户外悬空)的话该用多大的电缆线啊?
发表于 2013-1-19 20:22:07 | 显示全部楼层
得看用电压是多少V的
发表于 2013-1-19 22:41:21 | 显示全部楼层
70*3+35*1   的铜芯铠装电缆估计就可以了
发表于 2013-1-19 23:47:44 | 显示全部楼层
要考虑变压器 压降进去,空压机启动负载比较大,建议每台 用90 铜线
发表于 2013-1-20 00:03:00 | 显示全部楼层
看机组的工作电流,加上启动电流,根据铜线1平方7个电流很好算出的
发表于 2013-1-20 13:39:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 RENZHIJIE 于 2013-1-20 13:41 编辑

用全塑电力电缆(铠装)1KV-三加一芯VV,两根3×70+1×35平的并接或用一根185×3+1×95平的都可以,比较一下两种的价位看哪种便宜方便即可。
发表于 2013-1-20 15:47:12 | 显示全部楼层
大家就不能把用的平方数的依据讲一讲吗
发表于 2013-1-20 18:43:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 山西太原刘柏寿 于 2013-1-20 19:24 编辑


132KW*2=264KW*2A/KW=528A                                                                                                       528A/6A/平方=88平方          计算需要88平方  因考虑线线损或起动电流较大 实选3*70平方=210 平方         210/88=2.39倍     铜线载流一般以6-8A/平方考虑   式中保险计算以6A/平方考虑                                                                                                                           以上为本人的看法  不知妥否 望大家共同切磋            
发表于 2013-1-21 23:09:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-1-21 23:49:01 | 显示全部楼层
160平方的铜芯线,架空用四根单芯的散热比较好。别用电缆线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 02:56 , Processed in 0.061738 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表