求助,富士通变频空调KFR-48G/BP 故障代码

[复制链接]
发表于 2014-9-11 19:04:39 | 显示全部楼层
好像没有83.83.1和83.2分别为液体管传感器l或2故障
发表于 2014-9-11 19:43:01 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-13 22:02
不知道,看看别人谁知道,帮你顶起!

周老师,家用变频空调的电子膨胀阀是怎么控制它的开启度的,谢谢
发表于 2014-9-11 20:48:33 | 显示全部楼层
1041724663 发表于 2014-9-11 19:04
好像没有83.83.1和83.2分别为液体管传感器l或2故障

运行灯闪8次、定时灯闪3次......有源滤波器(ACTPM)异常
发表于 2014-9-11 21:38:08 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2014-9-11 19:43
周老师,家用变频空调的电子膨胀阀是怎么控制它的开启度的,谢谢

检测排气温度的高低,由CPU处理控制膨胀阀的开启度
发表于 2014-9-12 07:06:09 | 显示全部楼层
富士通将军空调 发表于 2014-9-11 21:38
检测排气温度的高低,由CPU处理控制膨胀阀的开启度

谢谢师兄,。。。
发表于 2014-9-12 17:30:19 | 显示全部楼层
富士通将军空调 发表于 2014-9-11 21:38
检测排气温度的高低,由CPU处理控制膨胀阀的开启度

师兄有没有三菱重工 KX4 的维修手册?
发表于 2014-9-12 17:37:14 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2014-9-12 17:30
师兄有没有三菱重工 KX4 的维修手册?

不好意思不能帮你,没有三菱重工手册,富士通将军的你可以找我
发表于 2014-9-12 18:31:24 | 显示全部楼层
富士通将军空调 发表于 2014-9-12 17:37
不好意思不能帮你,没有三菱重工手册,富士通将军的你可以找我

富士通将军多联机能不能在换压缩机后设定抽真空模式?内机能不能像大金那样查看进出管的温度?
发表于 2014-9-12 19:01:56 来自手机 | 显示全部楼层
富仕通和珍宝空调一样代码
发表于 2014-9-12 19:26:53 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2014-9-12 18:31
富士通将军多联机能不能在换压缩机后设定抽真空模式?内机能不能像大金那样查看进出管的温度?

富士通将军T系列智能机可以查故障、各种运行数据、设定维修界面;可以升级至互联网操作
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 03:20 , Processed in 0.058262 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表