发表于 2017-7-15 21:33:00 | 显示全部楼层
我认为压机电容在更换时适当加大几微发电容效果更好,压机换向更有力
发表于 2017-7-18 22:19:12 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2015-7-24 14:35
过滤器半堵了,也会造成热保护,而且还比较多......

怎么发现事过滤器半堵的原因?
 楼主| 发表于 2017-7-19 10:00:41 | 显示全部楼层
发表于 2017-7-23 06:04:37 | 显示全部楼层
对与老空调大多数都是系统微堵致压机热保护,压机坏的可能性很小
发表于 2017-11-14 21:27:14 来自手机 | 显示全部楼层
周涛老师的帖子纯粹是多少年来实际操作当中总结得出的经验,值得学习
发表于 2018-4-24 12:33:27 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-11 16:38
大家看看哪里不对提出来,别人也把完善后的东西贴出来,让大家分享
好不好人家304245386敢贴,你敢吗?

前辈,他说的电流是随着高压压力变化的,你确定?
发表于 2018-4-24 12:35:09 来自手机 | 显示全部楼层
即使压缩机串气,也会保护的,
发表于 2018-4-24 15:27:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 GMV构思 于 2018-4-24 15:28 编辑

室内温度短时间内降不下来也会热保护。如夏天机房内(有时甚至超50度)进风温度高回气压力高,压缩机一定时间内得不到降温,室外冷凝器稍微脏点或太阳西晒都能造成热保护。这问题难倒了一大片维修大师
发表于 2019-7-20 00:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
感谢周师傅分享,一直都在看你的帖子,每看一遍都有收获
发表于 2019-8-21 02:15:33 来自手机 | 显示全部楼层
遇见一个热保护,格力R32雪种2P外机,新安装的,老是开十几分钟热保护,换了压缩机,毛细管定量加氟,故障依旧!最后把机子摆正了,就不会了(原来机子放在铁棚屋顶斜坡上)