空调热保护问题收集

    [复制链接]
发表于 2016-7-24 22:18:45 | 显示全部楼层
周老师白天10点以后空调开个10几分钟压缩机就会停机不制冷,晚上一切正常格力的挂机,已经换了个外机还是一样的问题
 楼主| 发表于 2016-7-25 12:43:22 | 显示全部楼层
烦的很 发表于 2016-7-24 22:18
周老师白天10点以后空调开个10几分钟压缩机就会停机不制冷,晚上一切正常格力的挂机,已经换了个外机还是一 ...

那就检查电压呀......
发表于 2016-7-25 14:32:28 来自手机 | 显示全部楼层
周老师高人,向你学习了!
发表于 2016-8-30 19:35:14 | 显示全部楼层
有时几个原因一起存在,往往会犯低级错误,一个小问题会绕个大圈子,前几天去一高楼23楼修一TCL32挂机,客户报空调只能开10分钟,以后就不冷了,到现场开机,看参数4.5个压力,电流5A左右,但是几分钟后电流就一路往上窜到8.5A,压力7.8个时就保护了,外机在很小空间里,人只能勉强进入上半身,出风口前是很密的那种百叶窗,对呀是百叶窗造成散热不好,于是废了好大劲拆了一半感觉透气好多了,再开机涛声依旧,因为头伸不到前面,手感觉风量还可以,原因只能是前任维修时氟加多了,开始放氟,当放到5公斤时细管结霜了,大事不好氟又缺了,一直没法打开的顶盖,上面还有一台机子,只能想方设法打开了,果不其然2.5UF的电容几乎没容量了。换了电容加了氟原来几分钟的活,用了1个多小时才完工。天气热,前面百叶窗挡,空间小是导致误判的原因。
发表于 2016-11-20 21:15:28 | 显示全部楼层
版主博学多才,技艺精湛,苦口婆心,诲人不倦!给晚辈们的发展提供了很大的帮助。向您致敬!
发表于 2016-12-8 21:16:29 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-11 16:57
我这里先开个头;
缺氟一般是电流小,压力低,蒸发器结露不全,室外机的细管阀冷过粗管阀...
这里举例的 ...

周老师您好,能传授一下1.5匹空调制热时热保护的原因和维修方法吗?谢谢您啦!
发表于 2016-12-9 06:12:44 来自手机 | 显示全部楼层
系统有空气压缩机也会过热保护
发表于 2016-12-12 23:25:26 | 显示全部楼层
1、热算不出去,主要有电控、两器堵住了;2、系统压力上升,造成系统憋住了,电压低,工况恶劣等。
发表于 2017-5-5 01:46:57 来自手机 | 显示全部楼层
我想知道热保护首先电流过大会出现,单单散热不良引起的过热保护,是不是还是过热后电流过大引起热保护呢,还是压缩机表面温度过烫引起
发表于 2017-6-24 20:10:24 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师的分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 07:45 , Processed in 0.054978 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表