请老师提点,分不清脏堵还是冰堵?

[复制链接]
发表于 2013-1-10 18:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台空调,压缩机有吸气没有排气,过滤器堵了,准备换过滤器时,正用焊枪烧过滤器时,烧了一会,突然排气孔吐了一口大气,难道通了??我就上电检查,果然,压缩机吸排气正常了,加回制冷剂,电流压力OK,制冷效果很好,环境17度,出风口5度, 现在我就不明白,过滤器是脏堵还是冰堵?如果按当前的情况,我不换过滤器可以吗?
发表于 2013-1-10 18:34:06 | 显示全部楼层
过滤器冰堵。
发表于 2013-1-10 18:39:33 | 显示全部楼层
是的,冰堵
 楼主| 发表于 2013-1-10 20:02:33 | 显示全部楼层
空调过滤器据说不容易冰堵啊? 难道这就是冰堵? 因为我发现压缩机有换过的,也就是说,回气管有明显的焊口,连外壳也熏黑了点,我的想法是有没有可能,氧焊的焊渣堵呢?? 周老师在吗?? 来个神一般的回复,可以吗??谢谢
发表于 2013-1-19 17:55:54 | 显示全部楼层
我也遇见过这种情况,但是没好,焊过滤器时就通了,拆下来过滤器不脏。,又焊上了。
发表于 2013-1-19 19:24:29 | 显示全部楼层
脏堵一般不会堵死,而冰堵的话那肯定得堵死了。
发表于 2013-1-19 19:29:30 | 显示全部楼层
应该是毛细管冰堵,焊过滤器时加热了毛细管
发表于 2013-1-19 19:37:35 | 显示全部楼层
和我昨天修的一样。我使用热水浇开的。喷出的油里有水。
 楼主| 发表于 2013-1-19 22:55:59 | 显示全部楼层

请问后来,怎么解决?? 修过了吗? 我现在都不确定有没有好! 谢谢