请问三项潜水泵出水无力是什么问题

[复制链接]
发表于 2013-1-10 22:18:26 | 显示全部楼层
准确2.2千瓦  1.8 电流有点小吧
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:21:19 | 显示全部楼层

会是哪里问题呢
难道要用3kw以上的接法啊
发表于 2013-1-10 22:34:43 | 显示全部楼层
楼上的喝高了吧,还要电容
 楼主| 发表于 2013-1-10 22:38:07 | 显示全部楼层
虎狼之士 发表于 2013-1-10 22:18
准确2.2千瓦  1.8 电流有点小吧

使用星型接法,不知道是不是有问题
发表于 2013-1-11 08:59:15 | 显示全部楼层
毛毛毛 发表于 2013-1-10 18:51
改为2根  接再一起是吗

不,双Y进线就是,同一组的二个进线想接,二个尾相接  然后在,按Y接线,.懂了吗
 楼主| 发表于 2013-1-11 18:44:57 | 显示全部楼层
170178482 发表于 2013-1-11 08:59
不,双Y进线就是,同一组的二个进线想接,二个尾相接  然后在,按Y接线,.懂了吗

还是不懂啊,有图嘛
发表于 2013-1-11 19:27:28 | 显示全部楼层
小就小吧 只要能出水就行了
发表于 2013-1-14 23:40:53 | 显示全部楼层
用户拿回去接线和机子转的方向是否对也是个问题哦!
发表于 2013-1-16 21:36:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 褙后de影 于 2013-1-16 21:38 编辑

1.8安负载的电流这样不正常吧,LZ做的是人家原机有可能引出线看错了导致数据错误有些生产厂家做的是2路的 2.2KW是人民水泵吧 那数据好找的