格力5P风管机显示E4

[复制链接]
发表于 2013-1-5 20:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力5P风管机显示E4   制冷正常,低压2.7KG 电流6.3A  制热时开机几分钟后显示E4,外风机停压缩机继续工作,高压25KG 电流8.6A  排气管温正常,内风机转速也正常,出风口风很大。过滤网有点脏,洗过了装上去还是一样报E4   过5分钟故障自动消失,制热10分钟左右又报E4   求大师帮忙分析下是什么原因造成的!
发表于 2013-1-5 20:56:14 | 显示全部楼层
E4   压缩机排气温度过高保护   灭3S闪烁4次
转帖:https://www.dzdu.com/forum.php?m ... page=238#pid2614208 [家电维修论坛](www.jdwx.info)
还是检查一下室内机的风循环吧......
发表于 2013-1-5 21:18:49 | 显示全部楼层
把50K传感器换了试试
发表于 2013-1-5 21:26:09 | 显示全部楼层
压机的温度呢?。
发表于 2013-1-5 21:27:08 | 显示全部楼层
氟多了吧.....
发表于 2013-1-5 21:46:20 | 显示全部楼层
氟是不是有点多了呀。放点试试
 楼主| 发表于 2013-1-5 21:47:53 | 显示全部楼层

风循环没问题,过滤网我没有装也保护,正常制热时出来的风很大的。老是保护5分钟,在制热10多分钟又保护,就这样反反复复。
 楼主| 发表于 2013-1-5 21:50:21 | 显示全部楼层
lzq1073648332 发表于 2013-1-5 21:18
把50K传感器换了试试

呵呵...没有传感器,但是我量过,放在排气管的时候是7K多。排气管是热的     拔出量冷了就是50K        
发表于 2013-1-5 21:50:45 | 显示全部楼层
曹武国 发表于 2013-1-5 21:47
风循环没问题,过滤网我没有装也保护,正常制热时出来的风很大的。老是保护5分钟,在制热10多分钟又保护, ...

那么把压机排出温度传感器拿到一边去,怎么样???
 楼主| 发表于 2013-1-5 21:50:59 | 显示全部楼层
武汉万达空调 发表于 2013-1-5 21:26
压机的温度呢?。

压机的温度90度左右  粗管很烫
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 09:53 , Processed in 0.063328 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表