有一台封边机,老是停机,就是变频器现欠压停机,其以安装了三相稳压控制柜,特别是大负荷电机启动时,请问怎样处理
发表于 2013-1-4 21:21:13 | 显示全部楼层
换个好点儿的变频器.
发表于 2013-1-4 21:27:08 | 显示全部楼层
侧保护瞬间电压是否下降,若是,变频器没毛病,否则查取样电阻。
发表于 2013-1-4 21:27:46 | 显示全部楼层
三相稳压柜是否与变频器匹配呢?包括三相稳压柜的输入电压范围是否和实际的电压变动匹配呢?供参考。
发表于 2013-1-8 15:59:43 | 显示全部楼层
期待更为精彩的回答。
发表于 2013-1-11 10:43:47 | 显示全部楼层
停机也会有变频器会出现报警代码
发表于 2013-1-11 21:07:10 | 显示全部楼层
呵呵,高手还没起呢
发表于 2013-1-13 11:21:57 | 显示全部楼层
楼主变频器现欠压停机问题 1检查线路容量是否足够。2检查导线开关是否接触良好。3最后是变频器问题,变频器是宽电压工作器件,三相稳压控制似乎多余。变频器能工作但老是停机(现欠压停机),是检测电路报欠压故障,排除1 2 项问题则是变频器电压检测电路元件参数偏移或损坏。变频器起动时监测三相电压有无变化即可得出结论。希望帮到你。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
lqdz + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-2-20 16:19:47 | 显示全部楼层
去看一下电压取样电阻是否变值了。
发表于 2013-3-22 10:38:55 | 显示全部楼层
8楼的说法很正确,你先看看电源电压和电源容量是否足够?再确定是不是变频器的故障,一般变频器的电压范围很宽的,三相稳压器基本不起作用。如果是电源的问题要在电源上解决问题。