美的1.5p挂机效果不好,测一下压力1.1兆帕,开制冷加氟,这样的天气加到0.2兆帕,开制热效果还是不咋滴高压13,继续加低压3,开制热效果还是不行高压13,为什么不升呢,这是什么原因啊    求助
发表于 2013-1-4 21:16:48 | 显示全部楼层
气温太低了,上不来。
发表于 2013-1-4 21:21:23 | 显示全部楼层
更换制冷剂!
发表于 2013-1-4 21:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-4 21:26:18 | 显示全部楼层
四通阀串气啦
发表于 2013-1-4 21:26:23 | 显示全部楼层
低压加到3.6吧
发表于 2013-1-4 21:26:54 | 显示全部楼层
制冷剂不够。机器再制冷状态下必须要达到0.45~0.5个压力,否则不行
发表于 2013-1-4 21:34:38 | 显示全部楼层
我刚修空调时遇到过两次,不知道和你一样不一样,第一次是表坏了,出现了这种情况,第二次是冬天加氟加太快了出现了这种情况。
发表于 2013-1-4 21:46:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 西安周涛 于 2013-1-4 21:52 编辑

氟一旦加够了,冷凝器的温度决定着高压的压力,冷凝器的温度不变,即使再加点氟,压力也是不会变的...
这就好像不管氟罐里面有一公斤的氟还是八公斤的氟,反正它都已饱和,这个时候,它的压力并不在于氟的多少,而在于氟罐所处在什么温度下,其实你看一下你的压力表就知道压力和温度的关系了.....
发表于 2013-1-4 22:07:30 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2013-1-4 21:26
制冷剂不够。机器再制冷状态下必须要达到0.45~0.5个压力,否则不行

别误导楼主,还是周涛师傅说的对,这种天制冷有你这压力?