格力5P空调OVC线短接N 可以吗?

[复制链接]
发表于 2013-1-2 16:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚刚修了一个格力5P 空调,不定时E1     ,OVC直接短接N     ,试机正常,这样可以长时间用吗?
发表于 2013-1-2 16:58:31 | 显示全部楼层
E1是高压过压保护,你那样接是相当于短接了高压开关
发表于 2013-1-2 17:00:52 | 显示全部楼层
不可以!瞎闹!
这是区分内外机,接线,故障区域的方法,确认故障后一定复原!
发表于 2013-1-2 17:10:33 | 显示全部楼层
不可以的,。E1是显示空调高压故障,你要先测下压力,。注意观察,看不是不压力过高,压力开关检测下,压缩机这块你也要 看下的,有时候我们维修师傅就图简单,好像并下线,故障解决掉了,不显示E1了,问题搞定了,。但是你要是注意观察 的话,虽然不显示E1.但是空调一 会热,一会不热。这就是压力过高,压缩机开到热保护跳掉!!
发表于 2013-1-2 17:13:56 | 显示全部楼层
如果大电网的相线一变,压机烧了,算谁的
发表于 2013-1-2 17:56:23 | 显示全部楼层
查看高压开关线有无虚接、查看内热交是否过脏、查看内风机风速是否正常、查看系统制冷剂是否适量、查看压力开关是否不良。
照你所说,应该是制冷剂充注量的问题。在维修之前你应该事先询问用户有无维修史。
发表于 2013-1-2 18:02:37 | 显示全部楼层
同意楼主们的说法啊
发表于 2013-1-3 19:29:40 | 显示全部楼层
我也请问大家,我也遇到到E1故障,是因为线断了,我就把OVC接N了,这样可以长久工作吗.管道太长从天花板上穿出去的,从新换线没发换,没有多余的线可以接,地线也没有的
发表于 2013-12-20 20:59:01 | 显示全部楼层
我今天就修了一台格力72三匹机,显示E1,我直接将高压开关短接,OK。不知会不会出现什么问题?
发表于 2016-4-10 10:06:28 | 显示全部楼层
我也遇到过E1,请问该怎么解决呢?换了主板还是出现E1