楼主: ww910712

这几天空调制热都不行

[复制链接]
发表于 2012-12-26 21:07:14 | 显示全部楼层

如果外环境温度是零下十度 那么外热交换器因为不能正常吸热 造成空调不制热   室外机外热交换器就很容易结霜 长时间在此环境温度下工作就会造成外热交换器 被霜堵死 很厚  这属于正常现象  我这解释对吗? 麻烦您!
发表于 2012-12-26 21:09:38 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-12-26 20:48
只能说是不缺氟...
氟多了也会结满霜的

谢谢周老师,。。
发表于 2012-12-26 21:10:11 | 显示全部楼层
北京竹林行制冷 发表于 2012-12-26 21:07
如果外环境温度是零下十度 那么外热交换器因为不能正常吸热 造成空调不制热   室外机外热交换器就很容易结 ...

北方虽然冷但外热交很少有霜
有霜的地方基本在南方,温度的绝对值却没有那么低
发表于 2012-12-26 21:20:59 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-12-26 20:48
只能说是不缺氟...
氟多了也会结满霜的

周老师请问在制热情况下在细管子的直接加氟可以吗?5匹的风管机。
发表于 2012-12-26 21:23:27 | 显示全部楼层
武汉万达空调 发表于 2012-12-26 21:20
周老师请问在制热情况下在细管子的直接加氟可以吗?5匹的风管机。

压差很小,可以加氟,但把你能急死
建议还是在粗管阀加氟吧...................
发表于 2012-12-26 21:26:44 | 显示全部楼层
哦,谢谢。。。。
发表于 2012-12-26 21:31:26 | 显示全部楼层
夏天空调制冷正常,可是这两天自己的空调不制热,说真的,我也无法了。只有开取暖器。
发表于 2012-12-26 21:38:00 | 显示全部楼层
武汉万达空调 发表于 2012-12-26 21:26
哦,谢谢。。。。

冬天加氟慢,你可以把氟罐放到一个热水盆里,那氟流动的速度可是蹭蹭的.......
发表于 2012-12-26 21:44:33 | 显示全部楼层
今天刚装的3台50格力柜机,制热效果也不好。粗管温度感觉只有40度左右,效果明显不行。只是靠电辅出风口温度勉强还行。
发表于 2012-12-26 21:52:52 | 显示全部楼层
早晨的露水 发表于 2012-12-26 21:44
今天刚装的3台50格力柜机,制热效果也不好。粗管温度感觉只有40度左右,效果明显不行。只是靠电辅出风口温度 ...

格里的制热效果还是刚刚的,如果他都不怎么样,别的品牌还能怎样呢????
只能说都是老天太冷惹的祸!!!
这可是新新的机器呀,可没有压机排气不好,四通阀串气了的一说
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 04:40 , Processed in 0.058701 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表