求助 250KW 星角启动问题

[复制链接]
发表于 2012-12-25 14:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 夜半孤影 于 2012-12-25 20:38 编辑

250KW空压电动机,星三角启动,星启动时电流到顶1000A,降不下来,转速也提不高,并且会慢慢下降,几十秒后换角启动瞬间跳闸,电动机刚绕的线圈,线也不细,绝缘阻值也很好,接法也没错。用手空转电动机(连着空压机)也没有不正常的地方。3相电压为398V,请大家帮忙分析一下什么原因
发表于 2012-12-25 20:42:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜半孤影 于 2012-12-25 20:48 编辑

首先 启动设备正常, 电机绕制前是否正常?
再有测启动时的电压降,启动电流不算太大,若启动时电压比较足,查看负载是不是因为气候润滑不良,启动时间是不是不足,电流如果会慢慢下降就应该延长一点时间试试,会出现临界下滑!
  发帖请不要用‘求助’做标题,不方便大家看帖子! 谢谢合作。
发表于 2012-12-25 20:59:39 | 显示全部楼层
250KW怎么能用星角起动器?应该使用自耦降压启动,电机启动电流有那麽大吗。
发表于 2012-12-25 21:01:35 来自手机 | 显示全部楼层
负载的问题,负载太重,电动机转速没达到转运行电流太大,要麽接触器跳开,要麽跳闸。
发表于 2012-12-25 21:56:45 | 显示全部楼层
用补偿器起你的电机太大
发表于 2012-12-25 22:28:57 | 显示全部楼层
应该是启动控制电路有故障延时器有误
发表于 2012-12-25 22:29:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-25 22:31:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-12-26 12:17:49 | 显示全部楼层
电机250千瓦,启动时电流大,相应电压就会跌落。这样对启动器对电机都不好。我建议你还是一步到位换变频器为最好。
发表于 2012-12-27 15:23:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤单的落叶 于 2012-12-27 15:28 编辑

有没有检测电机三相绕组之间的绝缘
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 02:57 , Processed in 0.059451 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表